首页  >  检测标准  >  正文

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》

QX/T 310-2015 更新时间: 2024-11-16

标准详情

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》基本信息

标准号:QX/T 310-2015

中文名称:《煤化工装置防雷设计规范》

发布日期:2015-12-11    

实施日期:2016-04-01

发布部门:中国气象局    

提出单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会    

归口单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会    

起草单位:宁夏回族自治区气象局、神华宁煤集团煤炭化学分公司、江苏省防雷中心、山西省雷电灾害防御中心

起草人:刘春泉、厚军学、刘凯、郭建兴、李涛、冯民学、孙振夏、牛勇前、高永红、杨世刚、杜鑫、李建军、李翠莲    

中国标准分类号:A47气象学

国际标准分类号:07.060地质学、气象学、水文学

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》介绍

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》于2015年12月11日发布,并于2016年4月1日起正式实施。该标准由中国气象局发布,主要针对煤化工装置的防雷设计。

一、标准规定内容

1、适用范围

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》适用于新建、改建、扩建的煤化工装置的防雷设计。该标准涵盖了煤化工装置的防雷设施、防雷措施、防雷检测等方面的内容,为煤化工装置的安全防护提供了全面的指导。

2、防雷设计原则

标准规定了煤化工装置防雷设计应遵循的原则,包括:合理划分防雷区域,确保防雷设施的覆盖范围;采用科学、合理的防雷措施,提高防雷效果;考虑煤化工装置的特殊性,制定针对性的防雷方案;注重防雷设施的维护和管理,确保长期有效运行。

3、防雷设施

接闪器:应采用符合国家标准的接闪器,并合理布局;

避雷针:应根据煤化工装置的实际情况,设置适当的避雷针;

防雷接地:应设置独立的防雷接地系统,确保防雷接地的可靠性;

防雷屏蔽:对于敏感设备,应采取防雷屏蔽措施,降低雷击影响。

4、防雷措施

电气设备的防雷:应采用防雷器、过电压保护器等设备,保护电气设备免受雷击;

建筑物的防雷:应设置避雷带、避雷网等防雷设施,保护建筑物免受雷击;

管道系统的防雷:应采取防雷措施,保护管道系统免受雷击;

信息系统的防雷:应采取防雷措施,保护信息系统免受雷击。

5、防雷检测

定期检测:应定期对防雷设施进行检查和检测,确保防雷设施的正常运行;

检测内容:检测内容包括接闪器、避雷针、防雷接地、防雷屏蔽等设施的性能和完好性;

检测频次:根据煤化工装置的实际情况,确定检测的频次和周期。

二、标准的意义

QX/T 310-2015《煤化工装置防雷设计规范》的发布和实施,对于提高煤化工行业的安全水平具有重要意义。通过规范防雷设计,可以有效降低煤化工装置在雷电天气中的安全风险,保障人员和设备的安全。该标准的实施也有助于推动煤化工行业的技术创新和绿色发展,为实现可持续发展提供支持。