首页 > 检测标准 > 正文

GB/T 18134.1-2000《极快速冲击高电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统》

GB/T 18134.1-2000更新时间: 2025-03-29

标准详情

GB/T 18134.1-2000《极快速冲击高电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统》基本信息

标准号:GB/T 18134.1-2000

中文名称:《极快速冲击高电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统》

发布日期:2000-07-01    

实施日期:2000-01-02

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局    

归口单位:全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会    

起草单位:西安高压电器研究所

中国标准分类号:K40输变电设备综合

国际标准分类号:19.080电工和电子试验

GB/T 18134.1-2000《极快速冲击高电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统》介绍

GB/T 18134.1-2000标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布,发布日期为2000年7月1日,实施日期为2000年1月2日。

一、测量系统组成

1、分压器:用于将高电压降低至可测量范围内的设备。

2、测量仪器:用于测量和记录电压波形的设备,如示波器、数字存储示波器等。

3、数据处理系统:用于对测量数据进行分析和处理的设备,如计算机等。

4、连接电缆:用于将测量仪器与分压器连接的电缆。

二、性能指标

1、分压器的准确度:要求分压器的准确度应满足±2%的要求。

2、测量仪器的带宽:要求测量仪器的带宽应不小于200MHz。

3、测量仪器的采样率:要求测量仪器的采样率应不小于2.5GS/s。

4、数据处理系统的计算能力:要求数据处理系统应具备足够的计算能力,以满足数据处理的需求。

三、测试方法

1、分压器的准确度测试:通过比较分压器输出与已知标准电压,计算分压器的准确度。

2、测量仪器的带宽测试:通过测量测量仪器对不同频率信号的响应,确定其带宽。

3、测量仪器的采样率测试:通过测量测量仪器对高速信号的采样能力,确定其采样率。

4、数据处理系统的计算能力测试:通过模拟实际测量数据,测试数据处理系统的计算能力。

GB/T 18134.1-2000《极快速冲击高电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统》标准的制定和实施,为气体绝缘变电站中陡波前过电压的测量和分析提供了有力的技术支持。通过规范测量系统的组成、性能指标和测试方法,有助于提高电力系统的安全稳定性,保障电力供应的可靠性。

阅读剩余 50%
检测报告查询
企来检LOGO

关注公众号快速查报告

企来检公众号 ico图标 微信公众号: 企来检
企来检LOGO

提交检测委托,一键获取报价

联系方式
样品名称
企业名称
立即提交
  我已阅读并同意 《用户协议》 《隐私协议》
企来检LOGO

信息已保存,请完成手机号验证

等待验证
获取验证码
立即校验
  完成信息验证后,立刻为您分配检测工程师