GB/T 28547-2023《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》

GB/T 28547-2023更新时间: 2025-03-29

标准详情

GB/T 28547-2023《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》基本信息

标准号:GB/T 28547-2023

中文名称:《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》

发布日期:2023-12-28    

实施日期:2024-04-01

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会    

提出单位:中国电器工业协会    

归口单位:全国避雷器标准化技术委员会(SAC/TC 81)    

起草单位:中国电力科学研究院有限公司、西安高压电器研究院股份有限公司、西安西电避雷器有限责任公司、西安交通大学、清华大学、厦门ABB避雷器有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、正泰电气股份有限公司、大连法伏安电器有限公司等

起草人:王保山、孙泉、何慧雯、熊易、王陆璐、何计谋、张博宇、郭洁、何金良、左中秋、赵霞、赵冬一、蔡汉生、弥璞、金祖山、李敬彪、孙光宝、刘飞、韩飞、贾东旭、崔涛、郭磊、徐学亭、姚玉锁、李凡、李向军、高永海、靳国青、王建生、车文俊、万帅、侯冰、姜成、陈成刚、黄佳瑞、    

中国标准分类号:K49避雷器

国际标准分类号:29.080.99有关绝缘的其他标准

GB/T 28547-2023《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》介绍

国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布了GB/T 28547-2023《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》(以下简称“本标准”),本标准于2023年12月28日发布,将于2024年4月1日正式实施。

一、标准适用范围

本标准适用于交流系统额定电压不超过1000kV的金属氧化物避雷器。它涵盖了避雷器的选型、安装、调试、运行维护以及故障处理等方面的内容。

二、技术要求

1、避雷器性能要求

绝缘性能:避雷器应能在规定的电压下长期稳定工作。

过电压保护能力:避雷器应具备足够的能量吸收能力,以保护电力系统免受过电压的损害。

响应时间:避雷器应在过电压发生时迅速响应,以限制电压上升率。

机械强度:避雷器应具有足够的机械强度,以抵抗可能的外力冲击。

2、避雷器材料要求

金属氧化物阀片:应具有良好的非线性特性和稳定的电流-电压特性。

外壳材料:应具有良好的耐腐蚀性和机械强度。

3、安装和调试要求

避雷器的安装和调试应遵循以下原则:

避雷器应安装在通风良好、无剧烈振动和无化学腐蚀的环境中。

避雷器的接线应正确无误,确保电气连接的可靠性。

避雷器的调试应按照制造商的指导手册进行,确保避雷器的性能达到设计要求。

三、运行与维护

1、运行要求

避雷器在运行过程中应定期检查,确保其性能稳定。检查内容包括:

外观检查:检查避雷器是否有损坏、腐蚀或异常。

电压检测:定期检测避雷器两端的电压,确保其在正常范围内。

电流检测:定期检测避雷器的泄漏电流,以评估其健康状况。

2、维护要求

避雷器的维护应遵循以下准则:

清洁:定期清洁避雷器表面,去除灰尘和污垢。

检查:定期检查避雷器的连接件,确保其紧固。

更换:对于性能下降或损坏的避雷器,应及时更换。

四、故障处理

本标准还提供了避雷器故障处理的指导原则,包括:

故障诊断:分析故障原因,确定故障类型。

故障记录:详细记录故障发生的时间、地点和现象。

故障排除:根据故障类型采取相应的排除措施。

GB/T 28547-2023《交流金属氧化物避雷器选择和使用导则》的发布,为电力系统的安全运行提供了有力的技术支持。通过遵循本标准的规定,可以有效提高避雷器的性能和可靠性,降低电力系统的故障率,保障电力系统的稳定供电。