首页 > 检测标准 > 正文

JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》

JG/T 417-2013更新时间: 2025-03-30

标准详情

JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》基本信息

标准号:JG/T 417-2013

中文名称:《建筑电气用并联有源电力滤波装置》

发布日期:2013-09-29    

实施日期:2014-02-01

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部    

提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所    

归口单位:住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会    

起草单位:上海追日电气有限公司、中国建筑标准设计研究院、中国电力科学研究院、中国石油大学(北京)、天津诺尔电气股份有限公司、山东山大华天科技股份有限公司、上海华艾软件有限公司、广东雅达电子股份有限公司、北京图灵科技有限公司、安徽佑赛科技有限公司等

起草人:李刚、张霄云、李雪佩、董国民、程建洲、魏学良、刘银玲、邓宏芬、韩永清、孙玉鸿、迟恩先、徐瑞新、邓大智、于鹏、程庭友、李朝晖、李柏奎、季建辉、刘帅、汤威、姚军茹    

中国标准分类号:P63供、配电工程

国际标准分类号:91.140.50供电系统

JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》介绍

中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年发布了JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》标准。

一、标准概述

JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》标准是针对建筑电气系统中谐波问题而制定的一项技术标准。该标准规定了并联有源电力滤波装置的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等方面的内容,为并联有源电力滤波装置的设计、制造和应用提供了统一的技术规范。

二、标准规定内容

1、装置分类

标准将并联有源电力滤波装置分为三类:P类、S类和R类。P类装置主要用于补偿无功功率;S类装置主要用于补偿谐波电流;R类装置既可以补偿谐波电流,也可以补偿无功功率。

2、技术要求

标准对并联有源电力滤波装置的技术要求进行了明确规定,包括额定值、性能要求、控制方式、保护功能、外观质量等方面。其中,性能要求包括谐波电流补偿率、无功功率补偿率、谐波电压畸变率等指标。

3、试验方法

标准对并联有源电力滤波装置的试验方法进行了详细规定,包括外观检查、性能测试、保护功能测试等。性能测试主要考核装置的谐波电流补偿率、无功功率补偿率、谐波电压畸变率等指标。

4、检验规则

标准规定了并联有源电力滤波装置的检验规则,包括检验分类、抽样规则、检验项目、检验结果的判定等。

5、标志、包装、运输及贮存

标准对并联有源电力滤波装置的标志、包装、运输及贮存提出了明确要求,以确保装置在运输和贮存过程中的安全性和可靠性。

三、标准实施意义

JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》标准的实施对于提高建筑电气系统的谐波治理水平具有重要意义。通过规范并联有源电力滤波装置的设计、制造和应用,可以有效降低建筑电气系统中的谐波含量,提高系统的安全、可靠和高效运行水平。该标准的实施也有助于推动并联有源电力滤波装置技术的发展和创新,为建筑电气行业的可持续发展提供技术支撑。