JB/T 10557-2006《高压无功就地补偿装置》基本信息

标准号:JB/T 10557-2006

中文名称:《高压无功就地补偿装置》

发布日期:2006-05-06    

实施日期:2006-10-01

发布部门:国家发展和改革委员会    

提出单位:中国机械工业联合会    

归口单位:全国电力电容器标委会    

起草单位:西安电力电容器所

起草人:陈柏富、徐歌、朱赫、唐义华    

中国标准分类号:K42电力电容器

国际标准分类号:31.060.70电力电容器

JB/T 10557-2006《高压无功就地补偿装置》介绍

JB/T 10557-2006《高压无功就地补偿装置》是一项行业标准,由国家发展和改革委员会于2006年5月6日发布,并自2006年10月1日起正式实施。

一、技术要求

1、设计和结构

标准详细规定了高压无功就地补偿装置的设计和结构要求,包括但不限于装置的额定电压、额定频率、额定容量、绝缘等级、防护等级等。这些要求确保了装置能够在规定的条件下安全稳定地运行。

2、性能指标

性能指标是衡量补偿装置效果的重要参数。标准中规定了装置的无功功率补偿能力、响应时间、谐波含量等关键性能指标,以确保装置能够有效地进行无功补偿,提高系统的功率因数。

3、安全要求

安全是高压无功就地补偿装置设计的重中之重。标准中对装置的绝缘、过载保护、短路保护等安全性能提出了明确要求,以防止设备故障和事故的发生。

二、试验方法

1、型式试验

型式试验是验证装置是否符合标准要求的重要环节。标准规定了型式试验的项目和方法,包括绝缘试验、温升试验、过载试验等,以确保装置在各种条件下的性能和安全性。

2、出厂试验

出厂试验是装置交付前的最后一道质量控制。标准中规定了出厂试验的项目,如外观检查、电气性能测试等,以确保装置在出厂时符合标准要求。

三、检验规则

标准中还规定了检验规则,包括检验分类、抽样方法、判定规则等,以确保装置的质量控制过程科学、合理。

四、标志、包装、运输和贮存

为了确保装置在运输和使用过程中的安全和完整,标准对装置的标志、包装、运输和贮存提出了具体要求。这包括装置的标识、包装材料、运输条件和贮存环境等。