标准详情
DL/T 601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》基本信息
标准号:DL/T 601-1996
中文名称:《架空绝缘配电线路设计技术规程》
发布日期:1996-06-06
实施日期:1996-10-01
发布部门:中华人民共和国电力工业部
提出单位:电力工业部安全监察及生产协调司
归口单位:电力工业部安全监察及生产协调司
起草单位:全国电力系统城市供电专业工作网
起草人:项昌富、徐德征、康应成
中国标准分类号:P63供、配电工程
DL/T 601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》介绍
中华人民共和国电力工业部于1996年6月6日发布了《架空绝缘配电线路设计技术规程》(DL/T 601-1996),并于同年10月1日正式实施。
一、标准概述
DL/T 601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》是一套针对架空绝缘配电线路设计的国家标准。它规定了从线路规划、设计到施工的全过程中的技术要求和操作规范,旨在提高配电线路的设计质量和运行效率。
二、设计原则
1、安全性原则
标准强调了配电线路设计必须确保人身安全和设备安全。设计时需要考虑到各种可能的极端条件,如极端气候、雷电等,以确保线路在任何情况下都能安全运行。
2、可靠性原则
配电线路的设计还应确保供电的可靠性。标准提出了对线路的可靠性要求,包括线路的冗余设计、故障恢复能力等。
3、经济性原则
在满足安全性和可靠性的前提下,标准还要求设计应尽可能经济。这意味着在设计过程中要考虑到成本效益,选择合理的材料和施工方法。
三、设计内容
1、线路路径选择
标准规定了线路路径选择的原则,包括避免高风险区域、考虑地形地貌、减少对环境的影响等。
2、杆塔和绝缘子选择
标准详细规定了杆塔和绝缘子的选择标准,包括材料、尺寸、强度等技术参数。
3、导线选择
导线的选择涉及到导线的类型、截面积、绝缘层等,标准对此进行了详细的规定。
4、接地系统设计
标准对配电线路的接地系统设计提出了具体要求,包括接地电阻、接地线的选择等。
四、施工要求
1、施工前准备
施工前需要进行详细的技术交底和安全教育,确保施工人员了解设计要求和安全规范。
2、施工过程中的质量控制
施工过程中需要严格按照设计图纸和标准进行,定期进行质量检查和监督。
3、施工后的验收
施工完成后,需要进行严格的验收程序,包括外观检查、电气性能测试等,确保施工质量符合标准要求。
五、维护与管理
1、日常维护
标准规定了配电线路的日常维护要求,包括定期检查、清洁、紧固等工作。
2、故障处理
对于配电线路的故障处理,标准提出了快速响应和有效处理的要求。
3、技术档案管理
标准要求建立完整的技术档案,包括设计文件、施工记录、验收报告等,以便于日后的维护和管理。