首页 > 检测标准 > 正文

DL/T 1353-2014《六氟化硫处理系统技术规范》

DL/T 1353-2014更新时间: 2025-04-06

标准详情

DL/T 1353-2014《六氟化硫处理系统技术规范》基本信息

标准号:DL/T 1353-2014

中文名称:《六氟化硫处理系统技术规范》

发布日期:2014-10-15    

实施日期:2015-03-01

发布部门:国家能源局    

DL/T 1353-2014《六氟化硫处理系统技术规范》介绍

六氟化硫(SF6)是一种广泛应用于电气设备中作为绝缘和灭弧介质的气体。SF6气体在泄漏和排放时对环境和人体健康存在潜在危害。为规范SF6处理系统的设计、安装、调试、运行和维护,确保SF6气体的安全、环保、经济和高效使用,国家能源局发布了DL/T 1353-2014《六氟化硫处理系统技术规范》。

一、标准适用范围

本标准适用于电力系统中使用的SF6气体处理系统的设计与制造。具体包括SF6气体的充装、回收、净化、储存、分析和检测等环节。

二、系统组成及要求

系统组成

SF6处理系统主要包括以下部分:充装装置、回收装置、净化装置、储存装置、分析与检测装置、安全防护装置等。

技术要求

1、充装装置:应具备充装SF6气体的功能,且充装过程中应防止空气和其他杂质混入。

2、回收装置:应具备回收SF6气体的功能,并对回收的气体进行净化处理。

3、净化装置:应具备去除SF6气体中的水分、杂质和其他有害物质的能力。

4、储存装置:应具备储存净化后的SF6气体的功能,并确保气体的安全储存。

5、分析与检测装置:应具备对SF6气体进行成分分析和性能检测的能力。

6、安全防护装置:应具备防止SF6气体泄漏和防止操作人员中毒的功能。

三、设计要求

1、设计原则

SF6处理系统的设计应遵循安全、环保、经济、高效的原则。系统设计应满足国家和行业的相关标准和规范。

2、设备选型

SF6处理系统中的设备应选择性能稳定、安全可靠、节能环保的产品。

3、系统布局

系统布局应合理,便于操作和维护,同时应考虑设备的安装、检修和运输的便利性。

四、安装与调试

1、安装要求

SF6处理系统的安装应按照设计文件和设备制造商的要求进行,确保设备的正确安装和连接。

2、调试要求

系统调试应按照设备制造商和本标准的要求进行,确保系统的稳定运行和性能达标。

五、运行与维护

1、运行管理

SF6处理系统应建立完善的运行管理制度,确保系统的安全、稳定、高效运行。

2、维护保养

定期对SF6处理系统进行维护保养,确保设备的完好性和系统的可靠性。

六、安全与环保

1、安全措施

SF6处理系统应采取必要的安全措施,防止SF6气体泄漏和操作人员中毒。

2、环保要求

SF6处理系统应符合国家和地方的环保要求,减少对环境的影响。

DL/T 1353-2014《六氟化硫处理系统技术规范》为SF6处理系统的设计、安装、调试、运行和维护提供了详细的技术指导,对于保障SF6气体的安全、环保、经济和高效使用具有重要意义。