标准详情
DL/T 418-1991《绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法》基本信息
标准号:DL/T 418-1991
中文名称:《绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法》
发布日期:1991-10-04
实施日期:1992-04-01
发布部门:中华人民共和国能源部
提出单位:能源部西安热工研究所技术
归口单位:能源部西安热工研究所技术
起草单位:能源部电力科学研究院
起草人:王永生、范起明、凌憋
中国标准分类号:K04基础标准与通用方法
DL/T 418-1991《绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法》介绍
DL/T 418-1991《绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法》是一项由中国人民共和国能源部发布的国家电力行业标准,该标准自1992年4月1日起正式实施。
一、标准适用范围
DL/T 418-1991标准适用于电力系统中使用的绝缘油、变压器油、断路器油等绝缘液体的雷电冲击击穿电压测定。通过对绝缘液体的击穿电压进行测定,可以评估其绝缘性能,为电力系统的安全运行提供保障。
二、测试原理
本标准采用雷电冲击波作为测试电压,模拟自然界中的雷电现象。测试时,将绝缘液体置于两个电极之间,通过高压发生器产生雷电冲击波,使电极间的电压迅速上升至击穿电压,从而实现对绝缘液体击穿电压的测定。
三、测试设备
1、高压发生器:用于产生雷电冲击波的设备,应具备足够的电压和能量,以满足测试要求。
2、电极:测试中使用的电极应为圆形或平面,表面应光滑、清洁,无油污和杂质。
3、测量装置:用于测量击穿电压的装置,应具备高精度和稳定性。
四、测试步骤
1、准备测试样品:将绝缘液体装入测试容器,确保样品的纯净度和均匀性。
2、调整电极间距:根据测试要求,调整电极之间的距离,以满足测试条件。
3、施加电压:通过高压发生器施加雷电冲击波,使电极间的电压迅速上升。
4、观察击穿现象:当电压达到击穿电压时,绝缘液体会发生击穿现象,此时记录击穿电压值。
5、重复测试:为确保测试结果的准确性,应进行多次重复测试,取平均值作为最终结果。
五、结果评估
根据测试结果,可以评估绝缘液体的击穿电压,从而判断其绝缘性能。击穿电压越高,说明绝缘液体的绝缘性能越好。还可以通过比较不同批次或不同厂家的绝缘液体击穿电压,评估其质量差异。
六、标准意义
DL/T 418-1991标准的制定和实施,为绝缘液体的雷电冲击击穿电压测试提供了统一的方法和标准,有助于提高电力系统的安全性和可靠性。通过对绝缘液体性能的评估,可以为电力设备的选型、维护和更新提供科学依据。