标准详情
MT/T 818.12-2009《煤矿用电缆 第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》基本信息
标准号:MT/T 818.12-2009
中文名称:《煤矿用电缆 第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》
发布日期:2009-12-11
实施日期:2010-07-01
发布部门:国家安全生产监督管理总局
提出单位:中国煤炭工业协会科技发展部
归口单位:煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会
起草单位:煤炭科学研究总院上海分院
起草人:奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩
中国标准分类号:K13电缆及其附件
国际标准分类号:29.060.20电缆
MT/T 818.12-2009《煤矿用电缆 第12部分:额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》介绍
国家安全生产监督管理总局于2009年12月11日发布了MT/T 818.12-2009标准,并于2010年7月1日正式实施。
一、标准概述
MT/T 818.12-2009标准是《煤矿用电缆》系列标准的第12部分,专门针对额定电压1.8/3kV及以下的煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆。该标准规定了煤矿用电缆的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标记和贮存等方面的内容。
二、技术要求
1、材料要求
标准对电缆所用的聚氯乙烯绝缘材料、导体材料、护套材料等提出了严格的要求,包括材料的物理性能、化学性能和燃烧性能等。这些要求确保了电缆在煤矿环境中能够承受高温、高湿、腐蚀性气体等恶劣条件的影响。
2、电缆结构
电缆的结构设计应满足煤矿环境的特殊要求,包括电缆的导体结构、绝缘层、护套层等。电缆的导体应具有良好的导电性能和抗拉强度,绝缘层应具有良好的电气绝缘性能和机械保护性能,护套层应具有良好的耐磨、耐压、耐腐蚀等性能。
3、性能要求
标准规定了电缆的电气性能、机械性能和环境适应性能等。电气性能包括电缆的导电性能、绝缘性能和耐压性能等;机械性能包括电缆的抗拉强度、抗弯曲性能和抗冲击性能等;环境适应性能包括电缆的耐热性能、耐寒性能和耐化学腐蚀性能等。
三、试验方法
1、电气性能试验
电缆的电气性能试验包括导体电阻测试、绝缘电阻测试、耐电压试验等,以验证电缆的导电性能和绝缘性能。
2、机械性能试验
电缆的机械性能试验包括抗拉强度试验、抗弯曲性能试验和抗冲击性能试验等,以验证电缆的机械强度和耐久性。
3、环境适应性能试验
电缆的环境适应性能试验包括耐热性能试验、耐寒性能试验和耐化学腐蚀性能试验等,以验证电缆在煤矿环境中的适应性。
四、检验规则
1、出厂检验
电缆在出厂前应进行严格的检验,包括外观检查、尺寸检查、电气性能试验和机械性能试验等,以确保电缆满足标准要求。
2、型式检验
型式检验是对电缆进行全面的性能评估,包括所有电气性能、机械性能和环境适应性能试验。型式检验通常在产品开发阶段或生产过程中的特定时间进行。
3、定期检验
定期检验是对电缆进行周期性的检查,以确保电缆在长期使用过程中仍然满足安全要求。
五、包装、标记和贮存
1、包装
电缆的包装应确保在运输和贮存过程中不受损坏,通常采用防潮、防压、防腐蚀的包装材料。
2、标记
电缆的标记应清晰、准确,包括产品型号、规格、生产日期、检验合格标志等信息,以便于用户识别和追溯。
3、贮存
电缆的贮存应避免高温、高湿、腐蚀性气体等不利条件,以保持电缆的性能和寿命。