首页 > 检测标准 > 正文

MT/T 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》

MT/T 631-1996更新时间: 2025-01-04

标准详情

MT/T 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》基本信息

标准号:MT/T 631-1996

中文名称:《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》

发布日期:1996-12-30    

实施日期:1997-11-01

发布部门:中华人民共和国煤炭工业部    

提出单位:煤炭工业部科技教育司    

归口单位:煤矿安全标准化技术委员会    

起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院

起草人:缪亚新    

中国标准分类号:D09卫生、安全、劳动保护

MT/T 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》介绍

中华人民共和国煤炭工业部于1996年12月30日发布了MT/T 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》(以下简称“本标准”),并于1997年11月1日起实施。

一、标准适用范围

本标准适用于煤矿井下使用的风电甲烷闭锁装置,包括煤矿用风电甲烷传感器、风电甲烷控制器和风电甲烷断电装置等。本标准规定了这些装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的要求。

二、技术要求

1、风电甲烷传感器

风电甲烷传感器是煤矿用风电甲烷闭锁装置的核心部件,其技术要求包括:

测量范围:0~100%CH4

基本误差:不大于±2%

响应时间:不大于30s

工作电源:DC12V

工作电流:不大于100mA

工作温度:0~40℃

工作湿度:不大于95%RH

2、风电甲烷控制器

风电甲烷控制器是煤矿用风电甲烷闭锁装置的控制中心,其技术要求包括:

输入信号:风电甲烷传感器输出信号

输出信号:控制断电装置的开关信号

控制逻辑:当甲烷浓度达到设定值时,自动切断电源

工作电源:AC220V或DC12V

工作温度:0~40℃

工作湿度:不大于95%RH

3、风电甲烷断电装置

风电甲烷断电装置是煤矿用风电甲烷闭锁装置的执行部件,其技术要求包括:

断电范围:煤矿井下所有非安全设备

断电方式:自动或手动

断电时间:不大于2s

工作电源:AC220V或DC12V

工作温度:0~40℃

工作湿度:不大于95%RH

三、试验方法

1、风电甲烷传感器试验

测量范围试验:使用标准气体对传感器进行测量范围试验,检查传感器的测量范围是否符合要求。

基本误差试验:使用标准气体对传感器进行基本误差试验,检查传感器的基本误差是否符合要求。

响应时间试验:使用标准气体对传感器进行响应时间试验,检查传感器的响应时间是否符合要求。

2、风电甲烷控制器试验

输入信号试验:检查控制器输入信号是否符合要求。

输出信号试验:检查控制器输出信号是否符合要求。

控制逻辑试验:检查控制器的控制逻辑是否符合要求。

3、风电甲烷断电装置试验

断电范围试验:检查断电装置的断电范围是否符合要求。

断电方式试验:检查断电装置的断电方式是否符合要求。

断电时间试验:检查断电装置的断电时间是否符合要求。

四、检验规则

出厂检验:生产厂家应对每台装置进行出厂检验,确保产品符合本标准要求。

型式检验:生产厂家应定期进行型式检验,以确保产品质量稳定可靠。

现场检验:煤矿企业应对安装后的装置进行现场检验,确保装置正常工作。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志:煤矿用风电甲烷闭锁装置应有清晰的铭牌,标明产品名称、型号、生产厂名、生产日期等信息。

2、包装:装置应采用适合的包装方式,确保在运输过程中不受损坏。

3、运输:装置在运输过程中应避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

4、贮存:装置应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免高温、潮湿和阳光直射。

MT/T 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》作为一项重要的煤矿安全生产标准,对提高煤矿安全生产水平具有重要意义。通过严格执行本标准,可以确保煤矿用风电甲烷闭锁装置的性能和质量。

阅读剩余 50%