标准详情
NB/T 42025-2013《额定电压72.5kV及以上智能气体绝缘金属封闭开关设备》基本信息
标准号:NB/T 42025-2013
中文名称:《额定电压72.5kV及以上智能气体绝缘金属封闭开关设备》
发布日期:2013-11-28
实施日期:2014-04-01
发布部门:国家能源局
归口单位:全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC 65)
中国标准分类号:K43高压开关设备
国际标准分类号:29.130.10高压开关装置和控制器
NB/T 42025-2013《额定电压72.5kV及以上智能气体绝缘金属封闭开关设备》介绍
国家能源局于2013年11月28日发布了《额定电压72.5kV及以上智能气体绝缘金属封闭开关设备》(NB/T 42025-2013),并于2014年4月1日正式实施。
一、标准概述
NB/T 42025-2013标准是针对额定电压72.5kV及以上的智能GIS设备的国家标准,它规定了设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等方面的要求。
二、技术要求
1、设备组成
标准规定了GIS设备的基本组成,包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、电缆终端等。这些组件必须满足一定的技术参数和性能指标。
2、设备性能
GIS设备应具备良好的绝缘性能、机械性能和密封性能。设备还应能够承受规定的短路电流、过电压和内部故障等极端条件。
3、智能化要求
智能GIS设备应具备状态监测、故障诊断、远程控制和通信等功能。这些功能有助于提高设备的运行效率和维护便利性。
三、试验方法
1、型式试验
型式试验是验证设备是否满足标准要求的重要手段。试验内容包括绝缘试验、机械试验、密封试验、耐压试验等。
2、出厂试验
出厂试验是对设备在出厂前进行的一系列检验,以确保设备在交付使用时的性能和质量。
3、现场试验
现场试验是在设备安装后进行的试验,用以验证设备在现场条件下的性能和可靠性。
四、检验规则
1、抽样检验
标准规定了设备的抽样检验方法,以确保批量生产的设备质量稳定。
2、质量控制
设备制造商应建立严格的质量控制体系,确保产品从设计、生产到交付的每一个环节都符合标准要求。
五、标志、包装、运输和储存
1、标志
设备应有明显的标志,包括制造商名称、型号、额定电压、额定电流等信息。
2、包装
设备包装应能保护设备在运输和储存过程中不受损害。
3、运输
设备在运输过程中应采取防震、防潮等措施,确保设备安全到达目的地。
4、储存
设备在储存时应避免高温、潮湿等不利条件,以保持设备的性能。
NB/T 42025-2013标准的发布和实施,对于指导智能GIS设备的设计、制造和检验具有重要意义。它不仅提高了设备的安全性和可靠性,还推动了电力系统的智能化发展。