标准详情
JB/T 10056-1999《直流电流互感器 技术条件》基本信息
标准号:JB/T 10056-1999
中文名称:《直流电流互感器 技术条件》
发布日期:1999-04-05
实施日期:1999-04-05
发布部门:哈尔滨电工仪表所
归口单位:哈尔滨电工仪表所
中国标准分类号:N28扩大量限和交换器
国际标准分类号:29.180变压器、电抗器
JB/T 10056-1999《直流电流互感器 技术条件》介绍
JB/T 10056-1999《直流电流互感器 技术条件》是由哈尔滨电工仪表所于1999年4月5日发布并实施的一项重要技术标准。
一、适用范围
JB/T 10056-1999标准适用于额定输出为5A或1A的直流电流互感器。该标准涵盖了直流电流互感器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等方面的技术规定。
二、分类
直流电流互感器按照其输出电流的不同,可分为5A和1A两种规格。根据其安装方式的不同,可分为固定式和可拆卸式两种类型。
三、技术要求
1、绝缘电阻:互感器的绝缘电阻应不小于100MΩ。
2、温升:在额定输出电流下,互感器的温升应不超过60K。
3、准确度:互感器的准确度等级应符合表1的规定。
4、过载能力:互感器应能在1.2倍额定输出电流下长期工作,且在2倍额定输出电流下至少工作1小时。
5、耐压:互感器的绝缘应能承受2kV的工频电压试验,历时1分钟。
四、试验方法
1、绝缘电阻试验:使用绝缘电阻表测量互感器的绝缘电阻。
2、温升试验:在额定输出电流下,测量互感器的温升。
3、准确度试验:使用标准电流源和标准表测量互感器的准确度。
4、过载试验:在1.2倍和2倍额定输出电流下,对互感器进行过载试验。
5、耐压试验:使用耐压试验装置对互感器进行耐压试验。
五、检验规则
1、型式试验:新产品或有重大改进的产品应进行型式试验。
2、出厂检验:每台互感器在出厂前应进行出厂检验。
3、例行试验:对互感器进行周期性的例行试验,以确保产品质量。
六、标志、包装、运输和储存
1、标志:互感器应标明型号、规格、额定输出电流等信息。
2、包装:互感器应采用适合的包装方式,以防止运输过程中的损坏。
3、运输:互感器在运输过程中应避免剧烈震动和撞击。
4、储存:互感器应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮和腐蚀。
JB/T 10056-1999《直流电流互感器 技术条件》标准为直流电流互感器的设计、制造、检验提供了明确的技术要求和规范。通过遵循该标准,可以确保直流电流互感器产品的质量和可靠性,为电力系统的安全稳定运行提供保障。