DB35/T 1329-2013《保温装饰板外墙外保温应用技术规程》是由福建省质量技术监督局于2013年4月2日发布的一项地方标准。该标准自2013年7月5日起正式实施。

一、标准适用范围

DB35/T 1329-2013标准适用于新建、扩建和改建的民用建筑和工业建筑中的保温装饰板外墙外保温工程。该标准规定了保温装饰板外墙外保温系统的材料、设计、施工、验收等方面的技术要求。

二、材料要求

1、保温材料:应具有良好的保温性能、耐久性和稳定性,且不得对人体和环境造成危害。

2、装饰面板:应具有良好的装饰效果、耐候性和耐污染性,且应与保温材料相容。

3、粘结材料:应具有良好的粘结性能和耐候性,且应与保温材料和装饰面板相容。

4、密封材料:应具有良好的密封性能和耐候性,且应与保温材料和装饰面板相容。

三、设计要求

1、保温性能:保温装饰板外墙外保温系统应满足建筑节能要求,确保建筑物的保温效果。

2、结构安全性:保温装饰板外墙外保温系统应具有足够的承载能力和稳定性,以保证建筑物的安全使用。

3、耐久性:保温装饰板外墙外保温系统应具有良好的耐久性能,以适应各种气候条件和使用环境。

4、防火性能:保温装饰板外墙外保温系统应满足建筑防火要求,以降低火灾风险。

四、施工要求

1、施工准备:施工前应进行详细的技术交底和施工方案审查,确保施工人员熟悉施工工艺和要求。

2、基层处理:基层应平整、干燥、无油污和杂质,以保证保温装饰板与基层的粘结质量。

3、保温层施工:保温层施工应均匀、连续,且厚度应符合设计要求。

4、装饰面板安装:装饰面板安装应牢固、平整,且接缝应严密。

5、密封处理:密封材料应均匀涂抹,确保密封效果。

五、验收要求

1、材料验收:检查保温材料、装饰面板、粘结材料和密封材料的质量,确保符合标准要求。

2、施工质量验收:检查保温层厚度、装饰面板安装质量和密封效果,确保施工质量。

3、性能测试:进行保温性能、防火性能等测试,确保保温装饰板外墙外保温系统的性能符合要求。

4、观感质量验收:检查保温装饰板外墙外保温系统的观感质量,确保无明显缺陷。