DL/T 802.6-2007《电力电缆用导管技术条件 第6部分:承插式混凝土预制电缆导管》

DL/T 802.6-2007 更新时间: 2024-08-27

标准详情

DL/T 802.6-2007《电力电缆用导管技术条件  第6部分:承插式混凝土预制电缆导管》基本信息

标准号:DL/T 802.6-2007

中文名称:《电力电缆用导管技术条件  第6部分:承插式混凝土预制电缆导管》

发布日期:2007-07-20

实施日期:2007-12-01

发布部门:国家发展和改革委员会

提出单位:中国电力企业联合会

归口单位:电力行业电力电缆标委会

起草单位:电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心

起草人:李先进、张鸿、张爱庆、秦关治、李鸿志

中国标准分类号:F29其他

国际标准分类号:27.100电站综合

DL/T 802.6-2007《电力电缆用导管技术条件  第6部分:承插式混凝土预制电缆导管》介绍

DL/T 802.6-2007《电力电缆用导管技术条件第6部分:承插式混凝土预制电缆导管》是由国家发展和改革委员会发布的一项技术标准,自2007年12月1日起正式实施。

一、适用范围

本标准适用于电力电缆用承插式混凝土预制电缆导管,包括直管、弯管、三通、四通等。这些导管广泛应用于电力工程中,为电缆的敷设、保护和运行提供必要的支撑和保护。

二、技术要求

1、材料要求

承插式混凝土预制电缆导管应采用符合国家标准的水泥、骨料、掺合料、外加剂等材料制造。

2、外观质量

导管的外观应平整、光洁,无明显裂纹、损伤、翘曲等现象,承插口应光滑、平整,无变形。

3、尺寸精度

导管的内径、外径、壁厚、长度等尺寸应符合标准要求,误差范围应严格控制。

4、力学性能

导管的抗压强度、抗折强度、抗冻性能等力学性能应满足标准规定。

5、耐久性能

导管应具有良好的耐久性能,抗渗性能、抗化学腐蚀性能等应达到标准要求。

三、试验方法

1、尺寸测量

采用相应的测量工具和方法,对导管的内径、外径、壁厚、长度等尺寸进行测量。

2、外观检查

对导管的外观进行全面检查,检查是否有裂纹、损伤、翘曲等现象。

3、力学性能试验

对导管进行抗压强度、抗折强度、抗冻性能等力学性能试验。

4、耐久性能试验

对导管进行抗渗性能、抗化学腐蚀性能等耐久性能试验。

四、检验规则

1、出厂检验

生产企业应对每批产品进行出厂检验,确保产品符合标准要求。

2、型式检验

按照规定周期进行型式检验,以保证产品质量的稳定性。

3、验收检验

用户在收到产品后,应进行验收检验,确保产品符合使用要求。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志

导管上应有清晰的制造厂名、产品型号、生产日期等标志。

2、包装

导管应采用适当的包装方式,以防止在运输过程中受损。

3、运输

导管在运输过程中应轻装轻卸,避免受力不均导致损坏。

4、贮存

导管应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免受潮、受污染。