DL/T 5461.14-2013《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第14部分:水工结构》基本信息

标准号:DL/T 5461.14-2013

中文名称:《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第14部分:水工结构》

发布日期:2013-11-28    

实施日期:2014-04-01

发布部门:国家能源局    

中国标准分类号:P60电力工程综合

国际标准分类号:27.100电站综合

DL/T 5461.14-2013《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第14部分:水工结构》介绍

2013年11月28日,国家能源局发布了《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第14部分:水工结构》(以下简称“本标准”),并于2014年4月1日起正式实施。

一、标准适用范围

本标准适用于新建、扩建和改建的火力发电厂水工结构施工图设计。水工结构主要包括水塔、泵房、管道、沟渠、水库等,是火力发电厂的重要组成部分。

二、设计文件内容

本标准规定了水工结构施工图设计文件应包含以下内容:

1、设计依据:包括国家相关法律法规、标准规范、设计任务书等。

2、工程概况:包括工程规模、设计条件、设计范围等。

3、设计原则:明确设计的基本要求和指导思想。

4、设计方案:包括结构方案、材料选择、施工方法等。

5、计算书:对结构安全性、稳定性、耐久性等进行计算分析。

6、施工图:包括平面图、立面图、剖面图、详图等。

7、施工说明:对施工过程中的注意事项、技术要求等进行说明。

三、设计深度要求

本标准对水工结构施工图设计文件的深度提出了具体要求:

1、设计依据:应详细列出设计依据的法律法规、标准规范等。

2、工程概况:应全面、准确地描述工程的基本情况。

3、设计原则:应明确设计的基本要求和指导思想,确保设计的合理性。

4、设计方案:应详细阐述结构方案、材料选择、施工方法等,确保设计的可行性。

5、计算书:应进行详细的计算分析,确保结构的安全性、稳定性、耐久性。

6、施工图:应清晰、准确地表达设计意图,方便施工人员理解和实施。

7、施工说明:应对施工过程中的注意事项、技术要求等进行详细说明,确保施工的顺利进行。

四、设计文件审查

设计文件完成后,应进行严格的审查,确保设计文件的完整性、准确性和合理性。审查内容包括:

1、设计依据:检查设计依据是否充分、合理。

2、工程概况:核实工程概况是否全面、准确。

3、设计原则:评估设计原则是否明确、合理。

4、设计方案:评估设计方案是否可行、经济。

5、计算书:复核计算书是否准确、完整。

6、施工图:检查施工图是否清晰、准确。

7、施工说明:检查施工说明是否详细、全面。

DL/T 5461.14-2013《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定 第14部分:水工结构》的发布和实施,为火力发电厂水工结构施工图设计提供了明确的规定和指导,有助于提高工程设计质量,保障工程安全。各相关单位应严格按照本标准执行,确保工程设计的科学性、合理性和安全性。