首页 > 检测标准 > 正文

HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》

HJ 681-2013更新时间: 2025-04-05

标准详情

HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》基本信息

标准号:HJ 681-2013

中文名称:《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》

发布日期:2013-11-22    

实施日期:2014-01-01

发布部门:中华人民共和国环境保护部    

HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》介绍

HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》是由中华人民共和国环境保护部发布的国家标准,该标准于2013年11月22日发布,并于2014年1月1日起正式实施。

一、标准适用范围

HJ 681-2013标准适用于交流输变电工程的电磁环境监测,包括但不限于以下几类工程:

1、交流输电线路工程;

2、变电站工程;

3、高压直流输电工程;

4、交流输变电工程的辅助设施。

二、监测项目

标准规定了交流输变电工程电磁环境监测的主要项目,包括:

1、工频电场强度;

2、磁感应强度;

3、无线电干扰;

4、可听噪声。

三、监测方法

HJ 681-2013标准对各个监测项目的监测方法进行了详细规定,具体如下:

1、工频电场强度:采用电场强度仪进行测量,测量时应选择合适的测量点,确保测量结果的准确性。

2、磁感应强度:采用磁感应强度仪进行测量,测量时应选择有代表性的测量点,并注意磁场的分布特性。

3、无线电干扰:采用无线电干扰测试仪进行测量,测量时应选择合适的频率范围,以确保测量结果的有效性。

4、可听噪声:采用声级计进行测量,测量时应选择合适的测量点,并注意噪声的分布特性。

四、监测频率

标准对监测频率进行了规定,具体要求如下:

1、工频电场强度和磁感应强度:在工程投入运行后的前三年,每年至少监测一次;三年后,每两年至少监测一次。

2、无线电干扰和可听噪声:在工程投入运行后的前三年,每年至少监测一次;三年后,每两年至少监测一次。

五、监测结果评价

HJ 681-2013标准对监测结果的评价方法进行了规定,具体如下:

1、对于工频电场强度和磁感应强度,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。

2、对于无线电干扰,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。

3、对于可听噪声,应参照相关国家标准或行业标准进行评价。

六、监测数据管理

标准对监测数据的管理提出了要求,具体如下:

1、监测数据应进行记录、整理和存档,以便于查询和分析。

2、监测数据应定期向环境保护部门报告,以便于监督和管理。

3、对于监测数据异常的情况,应及时进行分析和处理,确保电磁环境安全。

HJ 681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》的发布和实施,为交流输变电工程的电磁环境监测提供了规范和指导,有助于保障公众健康和环境安全。