首页  >  检测标准  >  正文

DL/T 1408-2015《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》

DL/T 1408-2015 更新时间: 2024-10-22

标准详情

DL/T 1408-2015《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》基本信息

标准号:DL/T 1408-2015

中文名称:《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》

发布日期:2015-04-02    

实施日期:2015-09-01

发布部门:国家能源局    

DL/T 1408-2015《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》介绍

DL/T 1408-2015《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》是由国家能源局发布的一项重要技术标准,发布日期为2015年4月2日,并于同年9月1日正式实施。

一、技术要求

1、材料要求

标准对六氟化硫套管的主体材料、导体材料、绝缘材料以及密封材料等提出了明确的要求。主体材料应具有良好的机械强度和耐腐蚀性,导体材料应具有良好的导电性能,绝缘材料应具有良好的绝缘性能和抗老化性能,密封材料应具有良好的密封性能和耐温性能。

2、结构要求

六氟化硫套管的结构设计应满足电气性能和机械性能的要求。导体与绝缘材料之间的接触应紧密,以保证良好的电气连接。套管的密封结构应能有效防止六氟化硫气体的泄漏。

3、性能要求

标准对六氟化硫套管的电气性能、机械性能和密封性能等提出了具体的要求。电气性能包括局部放电水平、介质损耗角正切值等指标;机械性能包括抗弯强度、抗拉强度等指标;密封性能则要求在规定的温度和压力条件下,六氟化硫气体无泄漏。

二、试验方法

标准规定了六氟化硫套管的试验方法,包括电气性能试验、机械性能试验和密封性能试验等。电气性能试验主要包括局部放电试验和介质损耗角正切值试验;机械性能试验主要包括抗弯强度试验和抗拉强度试验;密封性能试验则要求在规定的条件下进行气体泄漏试验。

三、检验规则

1、出厂检验

六氟化硫套管在出厂前应进行严格的检验,包括外观检查、尺寸检查、电气性能试验、机械性能试验和密封性能试验等。只有各项指标均符合标准要求的产品才能出厂。

2、型式试验

对于新生产的六氟化硫套管,应进行型式试验,以验证其性能是否满足标准要求。型式试验包括电气性能试验、机械性能试验和密封性能试验等。

四、标志、包装、运输和贮存

标准对六氟化硫套管的标志、包装、运输和贮存等方面也提出了具体的要求。产品应有明显的标志,包括产品名称、型号、生产厂家、出厂日期等信息。包装应确保产品在运输过程中不受损坏。运输过程中应避免剧烈震动和撞击。贮存环境应干燥、通风、无腐蚀性气体,以保证产品的性能和寿命。

DL/T 1408-2015《1000kV交流系统用油—六氟化硫套管技术规范》的发布和实施,对于规范1000kV交流系统中六氟化硫套管的生产、检验和使用具有重要意义。各相关企业应严格按照标准要求进行生产和检验,确保产品质量,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。电力部门也应加强对六氟化硫套管的监督检查,确保其使用符合标准要求。