标准详情
QX/T 265-2015《输气管道系统防雷装置检测技术规范》基本信息
标准号:QX/T 265-2015
中文名称:《输气管道系统防雷装置检测技术规范》
发布日期:2015-01-26
实施日期:2015-05-01
发布部门:中国气象局
提出单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会
归口单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会
起草单位:四川省防雷中心、中石油西南油气田分公司输气管理处、陕西省防雷中心、新疆维吾尔自治区防雷减灾中心、宁夏回族自治区雷电防护技术中心、成都市防雷中心、甘肃省防雷中心
起草人:靳小兵、余进、叶文军、刘宏、王迎春、王靖、杨炬、魏强、赵东、霍广勇、李涛、潘波、李一丁、王琳莉、高武虎、梁文光、陆恒立、巫俊威、薛洁、张莉、雍学彪、田琨、李磊
中国标准分类号:A47气象学
国际标准分类号:07.060地质学、气象学、水文学
QX/T 265-2015《输气管道系统防雷装置检测技术规范》介绍
《输气管道系统防雷装置检测技术规范》(QX/T 265-2015)是中国气象局于2015年1月26日发布的一项关于输气管道系统防雷装置检测的技术规范。自2015年5月1日起正式实施。
一、标准适用范围
该标准适用于输气管道系统中新建、改建、扩建的防雷装置的检测。包括但不限于以下类型:
1、地面输气管道系统;
2、地下输气管道系统;
3、跨海输气管道系统。
二、检测内容与要求
1、防雷装置的检查:包括防雷装置的外观检查、连接检查、接地检查等;
2、防雷装置的测试:包括接地电阻测试、防雷装置的绝缘电阻测试等;
3、防雷装置的性能评估:对防雷装置的保护性能进行评估,确保其符合相关标准要求;
4、防雷装置的维护与保养:规定了防雷装置的维护保养周期、方法和要求。
三、检测方法与技术
1、现场检测:通过现场观察、测量和测试,对防雷装置进行检查和评估;
2、实验室测试:对防雷装置的样品进行实验室测试,评估其性能;
3、数据分析:对检测数据进行分析,评估防雷装置的安全性和可靠性。
四、检测周期与频次
1、新建、改建、扩建的防雷装置在投入使用前应进行一次全面检测;
2、投入使用后的防雷装置,应根据其使用环境和条件,每1-3年进行一次定期检测;
3、在特殊情况下,如雷击、设备故障等,应及时进行检测。
五、检测结果与评估
1、防雷装置的完好性:评估防雷装置是否完好,是否存在损坏、老化等问题;
2、防雷装置的性能:评估防雷装置的保护性能是否符合相关标准要求;
3、防雷装置的维护保养:评估防雷装置的维护保养情况,提出改进建议。
《输气管道系统防雷装置检测技术规范》(QX/T 265-2015)为输气管道系统防雷装置的检测提供了详细的技术指导和规范要求,有助于提高防雷装置的安全性和可靠性,保障输气管道系统的安全运行。各相关单位应严格按照本标准执行,确保输气管道系统的防雷安全。