首页 > 检测标准 > 正文

GB/T 32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》

GB/T 32673-2016更新时间: 2024-12-23

标准详情

GB/T 32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》基本信息

标准号:GB/T 32673-2016

中文名称:《架空输电线路故障巡视技术导则》

发布日期:2016-04-25    

实施日期:2016-11-01

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会    

提出单位:中国电力企业联合会    

归口单位:全国架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员会(SAC/TC 202/SC 1)    

起草单位:中国电力科学研究院、国网湖北省电力公司、国网河南省电力公司、国网浙江省电力公司、国网冀北电力有限公司、国网冀北电力有限公司检修分公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院

起草人:邵瑰玮、蔡焕青、赵雪松、易辉、马建国、吴向东、张建辉、龚坚刚、张丽华、彭向阳、陶留海、李宁、吴启进、陈华、刘亚新、黄建峰    

中国标准分类号:P62输、变电工程

国际标准分类号:29.240.20输电线路和配电线路

GB/T 32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》介绍

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与中国国家标准化管理委员会联合发布了GB/T 32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》(以下简称“本标准”)。本标准自2016年11月1日起正式实施。

一、标准概述

本标准规定了架空输电线路故障巡视的技术要求、巡视方法、巡视周期、巡视内容、故障诊断以及巡视结果的记录和处理。它适用于架空输电线路的日常巡视、特殊巡视和故障巡视,是电力行业进行架空输电线路维护和管理的重要依据。

二、技术要求

1、巡视人员资质

本标准明确了巡视人员必须具备相应的专业知识和技能,以及必要的安全培训,确保巡视工作的专业性和安全性。

2、巡视工具和设备

规定了巡视过程中所需的工具和设备,包括但不限于望远镜、红外热像仪、无人机等,以及它们的使用要求和维护标准。

三、巡视方法

1、日常巡视

介绍了日常巡视的频率和基本方法,强调了对线路外观、环境、附属设施等方面的检查。

2、特殊巡视

针对极端天气、重大活动等特殊情况下的巡视要求,包括巡视的时机、重点内容和应急措施。

3、故障巡视

详细说明了故障发生后的巡视流程,包括故障定位、原因分析和紧急处理措施。

四、巡视周期

本标准根据线路的重要性、环境条件和历史故障记录,制定了不同线路的巡视周期,确保巡视工作的及时性和有效性。

五、巡视内容

1、线路外观检查

包括导线、绝缘子、金具、杆塔等的外观状况,以及是否有损坏、腐蚀、变形等问题。

2、环境检查

涉及线路周边的自然环境、人为活动等因素,评估这些因素对线路安全的影响。

3、附属设施检查

包括线路的保护装置、接地系统、通信设备等的运行状态。

六、故障诊断

本标准提供了一套系统的故障诊断流程,包括故障现象的记录、原因的分析和诊断方法的选择。

七、巡视结果的记录和处理

1、记录要求

规定了巡视结果的记录格式和内容,包括巡视时间、地点、发现的问题和处理建议等。

2、处理流程

明确了巡视结果的处理流程,包括问题上报、故障处理和后续跟踪。

GB/T 32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》的发布和实施,为架空输电线路的故障巡视工作提供了标准化的操作指南,有助于提高巡视工作的效率和质量,保障电力系统的安全稳定运行。电力行业应严格按照本标准执行,确保架空输电线路的巡视工作科学、规范、有效。

阅读剩余 50%