首页 > 检测标准 > 正文

HJ/T 385-2007《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》

HJ/T 385-2007更新时间: 2025-01-21

标准详情

HJ/T 385-2007《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》基本信息

标准号:HJ/T 385-2007

中文名称:《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》

发布日期:2007-06-25    

实施日期:2008-03-01

发布部门:中华人民共和国国家环境保护总局    

提出单位:国家环境保护总局科技标准司    

起草单位:中国环境保护产业协会(噪声与振动控制委员会)、机械工业部第四设计研究院等

中国标准分类号:J24冷却与冷却装置

国际标准分类号:13.140噪声(与人有关的)

HJ/T 385-2007《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》介绍

HJ/T 385-2007《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》是一项由中国国家环境保护总局发布的标准,该标准自2008年3月1日起正式实施。

一、适用范围

本标准适用于各类低噪声型冷却塔,包括自然通风冷却塔、机械通风冷却塔和混合通风冷却塔等。这些冷却塔广泛应用于空调、制冷、工业冷却等领域,对于降低噪声污染、提高能效等方面具有重要意义。

二、技术要求

1、设计要求

低噪声型冷却塔的设计应遵循以下原则:

满足冷却效果和能效要求;

采取有效措施降低噪声;

便于安装、维护和检修。

2、材料要求

冷却塔的制造应使用符合国家标准的材料,确保产品的质量和安全性能。

3、性能要求

低噪声型冷却塔的性能应满足以下要求:

冷却能力:达到设计要求;

噪声限值:符合国家相关标准;

能效比:满足节能要求。

三、试验方法

1、冷却能力试验

通过模拟实际工况,测试冷却塔的冷却能力,确保达到设计要求。

2、噪声试验

在规定的测试条件下,对冷却塔的噪声进行测量,确保满足国家相关标准。

3、能效比试验

通过测试冷却塔的能耗和冷却能力,计算其能效比,以评估其节能性能。

四、检验规则

1、出厂检验

每台低噪声型冷却塔在出厂前应进行严格的检验,确保产品符合本标准的要求。

2、型式检验

对新产品或经过重大改进的产品,应进行型式检验,以确保其性能和质量。

3、定期检验

低噪声型冷却塔在使用过程中,应定期进行检验,以确保其长期稳定运行。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志

产品应有清晰的铭牌,标明产品名称、型号、制造商等信息。

2、包装

产品应采用适合的包装方式,确保在运输过程中不受损坏。

3、运输

按照制造商的要求进行运输,避免对产品造成损害。

4、贮存

产品应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮、受热等不良条件影响。

HJ/T 385-2007《环境保护产品技术要求 低噪声型冷却塔》标准为低噪声型冷却塔的设计、制造和性能提供了明确的技术要求和规范,有助于推动冷却塔行业的发展,降低噪声污染,提高能效,保护环境和人类健康。各相关企业和个人应严格按照本标准执行,共同为实现绿色、环保、可持续发展做出贡献。