首页 > 检测标准 > 正文

JB/T 11171-2011《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》

JB/T 11171-2011更新时间: 2025-04-28

标准详情

JB/T 11171-2011《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》基本信息

标准号:JB/T 11171-2011

中文名称:《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》

发布日期:2011-08-15    

实施日期:2011-11-01

发布部门:中华人民共和国工业和信息化部    

归口单位:全国泵标委会    

起草单位:合肥大泵业股份有限公司、浙江腾宇泵阀设备有限公司、浙江省机电设计研究院有限公司、大连四方电泵有限公司、上海凯士比泵有限公司、浙江新界泵业有限公司

中国标准分类号:J71泵

国际标准分类号:23.080泵

JB/T 11171-2011《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》介绍

中华人民共和国工业和信息化部于2011年8月15日发布了JB/T 11171-2011《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》标准,并自2011年11月1日起正式实施。

一、标准适用范围

JB/T 11171-2011标准主要适用于溴化锂吸收式空调机内使用的屏蔽电泵。这类电泵通常安装在空调机内部,用于提供循环冷却水,保证空调系统的稳定运行。标准明确规定了屏蔽电泵的性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等方面的要求,为屏蔽电泵的生产和使用提供了明确的技术指导。

二、屏蔽电泵的性能要求

1、额定性能:屏蔽电泵应满足额定流量、额定扬程、额定功率等性能参数的要求。

2、效率:屏蔽电泵的效率应不低于标准规定的最低效率要求。

3、噪声:屏蔽电泵在运行过程中产生的噪声应符合标准规定的限值。

4、振动:屏蔽电泵在运行过程中产生的振动应符合标准规定的限值。

5、电气性能:屏蔽电泵的电气性能应符合相关电气标准的要求。

三、试验方法

1、性能试验:通过测量屏蔽电泵的流量、扬程、功率等参数,验证其是否满足额定性能要求。

2、效率试验:通过测量屏蔽电泵的输入功率和输出功率,计算其效率。

3、噪声试验:在规定的测试条件下,测量屏蔽电泵的噪声水平。

4、振动试验:在规定的测试条件下,测量屏蔽电泵的振动水平。

5、电气性能试验:对屏蔽电泵的电气性能进行测试,包括绝缘电阻、接地电阻等。

四、检验规则

1、出厂检验:生产单位应对每台屏蔽电泵进行出厂检验,确保其性能符合标准要求。

2、型式检验:在产品投产前或产品结构、工艺发生重大变化时,应进行型式检验。

3、抽样检验:按照规定的抽样方法和数量,对屏蔽电泵进行抽样检验。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志:屏蔽电泵应有清晰的产品名称、型号、生产单位等信息的标志。

2、包装:屏蔽电泵应采用适当的包装方式,确保在运输过程中不受损坏。

3、运输:屏蔽电泵在运输过程中应避免剧烈震动和碰撞。

4、贮存:屏蔽电泵应存放在干燥、通风的环境中,避免潮湿和腐蚀。

JB/T 11171-2011《溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵》标准的发布和实施,为屏蔽电泵的生产和使用提供了明确的技术规范和质量要求,有助于提高屏蔽电泵的性能和可靠性,保障空调系统的稳定运行。该标准的实施也有助于推动我国空调行业的技术进步和产业升级,促进节能减排和可持续发展。