标准详情
CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》基本信息
标准号:CJJ/T 215-2014
中文名称:《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》
发布日期:2014-03-27
实施日期:2014-09-01
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
归口单位:中华人民共和国住房和城乡建设部
起草单位:北京市燃气集团有限责任公司
中国标准分类号:P47供气工程
国际标准分类号:91.140.40供气系统
CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》介绍
中华人民共和国住房和城乡建设部发布了CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》(以下简称《规程》)。
一、标准适用范围
《规程》适用于城镇燃气管网的泄漏检测工作,包括但不限于天然气、液化石油气、人工煤气等各类燃气。《规程》也适用于新建、改建、扩建的燃气管网工程的泄漏检测,以及在用燃气管网的日常检测和维护。
二、泄漏检测方法
1、嗅探法:通过检测人员对泄漏燃气的气味进行判断,适用于小范围、低浓度的泄漏检测。
2、声波法:利用泄漏燃气产生的声波信号进行检测,适用于地下管道的泄漏检测。
3、红外法:通过检测泄漏燃气对红外光的吸收特性,适用于长距离、大范围的泄漏检测。
4、激光法:利用激光技术对泄漏燃气的浓度进行测量,适用于高浓度、高精度的泄漏检测。
5、化学法:通过化学反应对泄漏燃气的浓度进行测量,适用于特定类型的燃气检测。
三、检测设备和仪器
《规程》对泄漏检测设备和仪器的要求进行了明确规定,包括设备的精度、稳定性、可靠性等方面。《规程》还对检测设备的操作、维护和校准提出了具体要求,以确保检测结果的准确性和可靠性。
四、检测操作流程
《规程》详细规定了泄漏检测的操作流程,包括检测前的准备工作、检测过程中的操作步骤、检测后的数据记录和分析等。通过规范的操作流程,可以提高检测工作的效率和准确性,降低误判和漏判的风险。
五、检测结果的评估和处理
《规程》对检测结果的评估和处理提出了明确要求。检测结果应按照相关标准和规范进行评估,对于检测出的泄漏点,应及时采取相应的处理措施,如修复泄漏点、加强监测等,以确保燃气管网的安全运行。
六、安全防护措施
《规程》强调了泄漏检测过程中的安全防护措施,包括检测人员的安全防护、检测设备的防护、检测环境的防护等。通过加强安全防护,可以降低检测过程中的安全风险,保障检测人员的生命安全。
七、附则
《规程》还对标准的实施、监督和管理提出了具体要求,明确了各级燃气管理部门的职责和任务,以确保《规程》的有效实施。