首页 > 检测标准 > 正文

DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

DL/T 722-2014更新时间: 2025-03-28

标准详情

DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》基本信息

标准号:DL/T 722-2014

中文名称:《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

发布日期:2014-10-15    

实施日期:2015-03-01

发布部门:国家能源局    

DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》介绍

国家能源局于2014年10月15日发布了DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》(以下简称《导则》),并于2015年3月1日起正式实施。

一、《导则》的主要内容

1、适用范围

《导则》适用于电力系统中使用的变压器油,包括矿物绝缘油和合成绝缘油。对于其他类型的绝缘油,如硅油、酯类油等,也可参照本《导则》执行。

2、术语和定义

《导则》明确了与变压器油中溶解气体相关的一些术语和定义,如溶解气体、气体分析、气体比值法等,为后续的分析和判断提供了基础。

3、溶解气体的分析方法

《导则》规定了变压器油中溶解气体的分析方法,包括气体抽取法和在线监测法。气体抽取法是将变压器油中的气体抽取出来,然后进行分析;在线监测法则是直接在变压器运行过程中对油中气体进行监测。

4、溶解气体的判断标准

《导则》根据变压器油中溶解气体的种类和含量,提出了不同的判断标准。对于常见的溶解气体,如氢气、甲烷、乙烯、乙炔等,都有相应的阈值和比值法进行判断。当检测结果超过阈值或比值异常时,需要对变压器进行进一步的检查和处理。

5、检测结果的处理

《导则》提出了检测结果的处理方法,包括对异常结果的分析、故障诊断和处理措施。对于异常结果,需要结合变压器的运行情况、历史数据等进行综合分析,判断故障原因和处理方法。

二、《导则》的意义和作用

《导则》的发布和实施,对于提高变压器油的检测和诊断水平,保障变压器的安全稳定运行具有重要意义。通过规范变压器油中溶解气体的分析方法和判断标准,可以及时发现和处理变压器油中的潜在问题,降低变压器故障的风险。

《导则》也为变压器油检测和诊断人员提供了一个统一的标准和参考,有助于提高检测和诊断的准确性和效率。《导则》还可以作为变压器油质量控制和维护管理的重要依据,为电力系统的安全运行提供保障。