首页 > 检测标准 > 正文

GB/Z 34603-2017《气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验》

GB/Z 34603-2017更新时间: 2025-04-04

标准详情

GB/Z 34603-2017《气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验》基本信息

标准号:GB/Z 34603-2017

中文名称:《气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验》

发布日期:2017-10-14    

实施日期:2018-05-01

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会    

提出单位:中华人民共和国公安部    

归口单位:全国消防标准化技术委员会(SAC/TC 113)    

起草单位:公安部天津消防研究所

起草人:马建琴、刘连喜、董海斌、高云升、盛彦锋、卢政强、王岚、邓红、许春元、王俊扬、云虹    

中国标准分类号:C84消防设备与器材

国际标准分类号:13.220.10灭火

GB/Z 34603-2017《气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验》介绍

GB/Z 34603-2017标准于2017年10月14日发布,并于2018年5月1日正式实施。

一、标准规定内容

1、流量计算方法

该标准详细规定了气体灭火系统中气体流量的计算方法。包括但不限于:

气体流量的确定:根据灭火剂的类型、灭火空间的体积、温度和压力等因素,计算所需的气体流量。

计算公式:提供了具体的计算公式,以便于设计人员能够准确计算出所需的气体流量。

参数选择:明确了在计算过程中需要考虑的各种参数,如气体的密度、流速等。

2、验证试验

标准还规定了气体灭火系统设计完成后的验证试验要求,包括:

试验目的:验证设计的气体流量是否能够满足实际灭火需求。

试验方法:详细描述了试验的具体步骤和方法,包括试验环境的搭建、设备的选择和操作流程。

结果评估:提供了评估试验结果的标准和方法,确保试验结果的准确性和可靠性。

二、标准的意义

GB/Z 34603-2017标准的发布和实施,对于气体灭火系统的设计和应用具有重要意义:

1、提高安全性:通过科学的流量计算和严格的验证试验,确保气体灭火系统在火灾发生时能够迅速有效地发挥作用,减少人员伤亡和财产损失。

2、规范设计流程:为设计人员提供了明确的设计指导,避免因设计不当导致的安全隐患。

3、促进行业发展:统一的设计和验证标准有助于提高整个气体灭火行业的技术水平和服务质量。

GB/Z 34603-2017《气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验》标准的发布,标志着我国在气体灭火系统领域的标准化工作迈出了重要一步。