首页 > 检测标准 > 正文

DL/T 857-2004《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》

DL/T 857-2004更新时间: 2025-04-05

标准详情

DL/T 857-2004《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》基本信息

标准号:DL/T 857-2004

中文名称:《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》

发布日期:2004-03-09    

实施日期:2004-06-01

发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会    

提出单位:中国电力企业联合会    

归口单位:电力行业高压开关标委会    

起草单位:电力规划设计研究所

起草人:王典伟、卓东友等    

中国标准分类号:F29其他

国际标准分类号:27.100电站综合

DL/T 857-2004《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》介绍

DL/T 857-2004《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》是由中华人民共和国国家发展和改革委员会于2004年3月9日发布的一项标准。该标准自2004年6月1日起正式实施,旨在规范整流逆变设备的技术条件,确保电力系统的稳定运行。

一、适用范围

本标准适用于发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备的设计、制造、安装、试验和运行。整流逆变设备是将交流电转换为直流电,为蓄电池充电或将直流电转换为交流电,为负载供电的设备。

二、技术要求

1、设备性能要求

标准规定了整流逆变设备的输入电压范围、输入频率、输出电压、输出电流、输出功率、效率、功率因数等性能指标。这些指标是衡量整流逆变设备性能的关键参数,对于保证设备的稳定运行至关重要。

2、设备结构要求

标准对整流逆变设备的外壳、散热器、接线端子、控制面板等结构进行了规定。这些结构要求有助于提高设备的安全性、可靠性和维护性。

3、设备安全要求

为确保整流逆变设备的安全运行,标准规定了设备的接地、漏电保护、过载保护、短路保护等安全措施。这些措施有助于防止设备在运行过程中发生安全事故。

4、设备试验要求

标准对整流逆变设备的出厂试验、型式试验和现场试验进行了规定。这些试验有助于检验设备的性能、安全性和可靠性,确保设备在实际运行中能够满足技术条件的要求。

5、设备安装和运行要求

标准对整流逆变设备的安装环境、安装方式、调试方法和运行维护等方面进行了规定。这些要求有助于确保设备在安装和运行过程中的稳定性和可靠性。

DL/T 857-2004《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》标准为整流逆变设备的设计、制造、安装和运行提供了全面的技术指导。