GB 14287.4-2014《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》基本信息

标准号:GB 14287.4-2014

中文名称:《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》

发布日期:2014-06-24    

实施日期:2015-06-01

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会    

提出单位:中华人民共和国公安部    

归口单位:全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会(SAC/TC 113/SC 6)    

起草单位:公安部沈阳消防研究所等

起草人:丁宏军、高伟、张颖琮、李小白、曹振、刘长安、齐梓博、胡少英、黄武杰    

中国标准分类号:C81火警监视、报警与消防调度系统

国际标准分类号:13.220.20防火

GB 14287.4-2014《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》介绍

GB 14287.4-2014标准于2014年6月24日发布,并于2015年6月1日起正式实施。

一、故障电弧探测器的定义与分类

故障电弧探测器是指能够在电气线路中检测到故障电弧现象,并发出警报信号的装置。根据检测原理的不同,故障电弧探测器可分为两类:基于电流检测的故障电弧探测器和基于声波检测的故障电弧探测器。

二、技术要求

GB 14287.4-2014标准对故障电弧探测器的技术要求进行了明确规定。主要包括以下几个方面:

1、探测器的灵敏度:探测器应能在规定的时间范围内检测到故障电弧现象,并发出警报信号。

2、探测器的稳定性:探测器在正常工作状态下应具有良好的稳定性,不应出现误报或漏报现象。

3、探测器的抗干扰能力:探测器应具备一定的抗干扰能力,能够在各种环境条件下正常工作。

4、探测器的安装与使用:探测器的安装应符合标准要求,使用过程中应定期进行检查和维护。

三、试验方法

为了确保故障电弧探测器的性能符合标准要求,GB 14287.4-2014标准规定了一系列试验方法,包括:

1、灵敏度试验:通过模拟故障电弧现象,测试探测器的灵敏度。

2、稳定性试验:在不同环境条件下,测试探测器的稳定性。

3、抗干扰试验:通过施加各种干扰信号,测试探测器的抗干扰能力。

4、安装与使用试验:模拟实际安装和使用环境,测试探测器的安装与使用性能。

四、检验规则

GB 14287.4-2014标准对故障电弧探测器的检验规则进行了规定,包括:

1、出厂检验:生产厂家应对每台探测器进行出厂检验,确保其性能符合标准要求。

2、型式检验:在产品开发和生产过程中,应对探测器进行型式检验,以确保其整体性能的稳定性和可靠性。

3、定期检验:使用单位应定期对探测器进行检验,确保其在实际使用过程中的性能。

五、标志、包装、运输和贮存

GB 14287.4-2014标准还对故障电弧探测器的标志、包装、运输和贮存提出了要求。主要包括:

1、标志:探测器应有清晰的产品型号、生产厂家等信息的标志。

2、包装:探测器的包装应符合运输和贮存的要求,确保产品在运输过程中不受损坏。

3、运输:在运输过程中,应采取必要的措施,防止探测器受到冲击、振动等影响。

4、贮存:探测器应存放在干燥、通风的环境中,避免受潮、受热等不利因素。

GB 14287.4-2014《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器》标准的发布和实施,对于提高电气火灾监控系统的安全性和可靠性具有重要意义。