DA/T 45-2021《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》基本信息

标准号:DA/T 45-2021

中文名称:《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》

发布日期:2021-05-26

实施日期:2021-10-01

发布部门:国家档案局

提出单位:国家档案局

归口单位:国家档案局

起草单位:上海市档案局、上海市浦东新区档案局、上海同泰火安科技有限公司

起草人:肖林、张建明、费美荣、丛北华、方桂芳、李旻、张黎、施惠刚、钱唐根、张喆

中国标准分类号:A14图书馆、档案、文献与情报工作

国际标准分类号:01.140.20信息学

DA/T 45-2021《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》介绍

国家档案局发布了《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》(以下简称“规范”),并将于2021年10月1日正式实施。

一、规范的主要内容

1、系统设计

规范明确了档案馆高压细水雾灭火系统的设计要求,包括系统类型、系统组成、设计参数、设计计算等内容。系统设计应根据档案馆的实际情况,选择合适的系统类型,并进行科学合理的设计计算。

2、系统施工

规范对档案馆高压细水雾灭火系统的施工提出了具体要求,包括施工准备、施工过程、施工质量控制、施工验收等内容。施工单位应严格按照规范的要求进行施工,并保证施工质量。

3、系统验收

规范对档案馆高压细水雾灭火系统的验收提出了明确要求,包括验收条件、验收内容、验收程序等内容。验收应由有资质的第三方进行,验收结果应符合规范的要求。

4、系统维护保养

规范明确了档案馆高压细水雾灭火系统的维护保养要求,包括日常维护保养、定期检查、故障处理等内容。档案馆应建立完善的维护保养制度,确保系统的正常运行。

二、规范的意义

规范的发布和实施,对于提高档案馆的火灾防控能力具有重要意义。一方面,规范为档案馆高压细水雾灭火系统的建设提供了科学、规范的指导,有助于提高系统的建设质量和运行效率。另一方面,规范明确了系统的维护保养要求,有助于延长系统的使用寿命,降低维护成本。