标准详情

CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》基本信息

标准号:CJ/T 476-2015

中文名称:《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》

发布日期:2015-03-04

实施日期:2015-09-01

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所

归口单位:住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会

起草单位:深圳优力可科技有限公司等

起草人:谢家明、郑炜、吴道禹、卞广为、华明九、曹捩、刘敬疆、赵锂、赵力军、李平生、黎祥动、董翔、涂刚要、王宝华、周斌、唐小卫、吴建挺

中国标准分类号:P42建筑给水、排水工程

国际标准分类号:91.140建筑物中的设施

CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》介绍

中华人民共和国住房和城乡建设部于2015年发布了CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(以下简称“本标准”)。

一、标准的主要内容

本标准涵盖了抗震支吊架的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等方面的内容。

二、术语和定义

本标准明确了抗震支吊架、抗震支吊架系统、抗震连接件等专业术语的定义,为行业内外人士提供了统一的术语参考。

三、分类

根据抗震支吊架的结构形式和使用环境,本标准将其分为四大类:管道抗震支吊架、电缆桥架抗震支吊架、风管抗震支吊架和其他抗震支吊架。各类抗震支吊架的适用范围和性能要求有所不同。

四、技术要求

本标准对抗震支吊架的设计、材料、制造、安装等方面提出了具体的技术要求。如抗震支吊架的设计应满足结构安全、功能可靠、经济合理等原则;所用材料应具有良好的机械性能和耐久性;制造过程中应严格控制产品质量,确保抗震支吊架的稳定性和可靠性。

五、试验方法

为了验证抗震支吊架的性能,本标准规定了一系列试验方法,包括静载试验、动载试验、耐火性能试验等。

六、检验规则

本标准对抗震支吊架的出厂检验和型式检验提出了明确的要求。出厂检验应包括外观检查、尺寸检查、材料检查等项目,确保产品符合标准要求;型式检验则对抗震支吊架的整体性能进行评估,以验证产品在实际使用中的可靠性。

七、标志、包装、运输和储存

为了确保抗震支吊架在运输和储存过程中的完好性,本标准对标志、包装、运输和储存提出了具体要求。例如,产品应有明显的标志,包括生产厂家、产品名称、型号等信息;包装应确保产品在运输过程中不受损伤;储存环境应避免潮湿、高温等不利因素。

八、实施意义

本标准的实施对于提高建筑机电设备的抗震性能、保障建筑安全具有重要意义。通过规范抗震支吊架的设计、制造、安装和验收,可以有效地降低建筑机电系统在地震等自然灾害中的损坏风险,提高建筑的安全性和可靠性。