首页  >  检测标准  >  正文

GB/T 13470-2008《通风机系统经济运行》

GB/T 13470-2008 更新时间: 2024-08-25

标准详情

GB/T 13470-2008《通风机系统经济运行》基本信息

标准号:GB/T 13470-2008

中文名称:《通风机系统经济运行》

发布日期:2008-05-27

实施日期:2008-11-01

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会

提出单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会

归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分委员会

起草单位:深圳达实智能股份有限公司、中国标准化研究院等

起草人:赵跃进、李铁牛、翟克俊、李先瑞、朱艳丽、裴念强、刘付云

中国标准分类号:J72压缩机、风机

国际标准分类号:23.120通风机、风扇、空调器

GB/T 13470-2008《通风机系统经济运行》介绍

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布了GB/T 13470-2008《通风机系统经济运行》标准,该标准于2008年5月27日发布,自2008年11月1日起正式实施。

一、经济运行要求

1、系统设计:通风机系统的设计应满足生产工艺要求,兼顾节能、降耗、环保等因素。系统设计应合理选择风机型号、风量、风压等参数,确保系统运行效率。

2、能耗指标:标准规定了通风机系统的能耗指标,包括单位风量能耗、单位风压能耗等,要求企业在设计、选型、运行过程中严格控制能耗指标,实现经济运行。

3、环保要求:通风机系统在运行过程中应符合国家环保要求,减少污染物排放,降低对环境的影响。

二、性能测试方法

1、测试条件:标准规定了通风机系统性能测试的条件,包括环境温度、湿度、大气压力等,确保测试结果的准确性和可比性。

2、测试项目:主要包括风量、风压、功率、效率等性能指标的测试,评估通风机系统的实际运行效果。

3、测试方法:详细规定了各种性能指标的测试方法和步骤,包括直接测量法、间接测量法等,为企业提供了标准化的测试流程。

三、运行管理

1、运行监控:要求企业建立通风机系统运行监控体系,实时监测系统运行状态,及时发现并处理异常情况。

2、运行参数:规定了通风机系统运行过程中应控制的参数,如风量、风压、温度等,保证系统稳定、高效运行。

3、运行记录:要求企业建立通风机系统运行记录制度,记录系统运行过程中的各项数据,为系统优化和故障分析提供依据。

四、维护保养

1、维护周期:标准规定了通风机系统维护保养的周期,要求企业按照规定周期进行维护保养,确保系统长期稳定运行。

2、维护内容:包括清洁、润滑、检查、更换等维护保养工作,要求企业制定详细的维护保养计划,确保各项维护工作得到有效执行。

3、维护记录:要求企业建立通风机系统维护保养记录制度,记录维护保养过程中的各项数据和情况,为系统管理和优化提供参考。