首页  >  检测标准  >  正文

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》

CJ/T 180-2014 更新时间: 2024-09-16

标准详情

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》基本信息

标准号:CJ/T 180-2014

中文名称:《建筑用手动燃气阀门》

发布日期:2014-03-27

实施日期:2014-07-01

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所

归口单位:住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会

起草单位:国家燃气用具质量监督检验中心、杭州万全金属软管有限公司等

起草人:翟军、吴文庆等

中国标准分类号:P47供气工程

国际标准分类号:91.140建筑物中的设施

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》介绍

中华人民共和国住房和城乡建设部于2014年发布了CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》标准。

一、标准适用范围

CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》标准适用于工作压力不大于0.4MPa,公称尺寸不大于DN300的室内、外建筑用手动燃气阀门。

二、阀门分类

1、全铜阀门:阀门的阀体、阀盖、阀杆、填料函等主要零部件均采用铜合金材料制造。

2、铸铁阀门:阀门的阀体、阀盖等主要零部件采用铸铁材料制造。

3、钢制阀门:阀门的阀体、阀盖等主要零部件采用钢材制造。

4、塑料阀门:阀门的阀体、阀盖等主要零部件采用塑料材料制造。

三、技术要求

1、阀门的结构设计应保证阀门在正常使用条件下的密封性能、强度和刚度。

2、阀门的密封性能应满足标准规定的密封试验要求,确保燃气系统的安全运行。

3、阀门的强度和刚度应满足标准规定的强度和刚度试验要求,保证阀门在正常使用条件下的稳定性。

4、阀门的材料应满足标准规定的材料要求,保证阀门的耐腐蚀性和耐久性。

5、阀门的操作性能应满足标准规定的操作性能要求,确保阀门的方便使用。

四、试验方法

1、密封性能试验:通过密封试验来检验阀门的密封性能,确保阀门在正常使用条件下的密封性。

2、强度和刚度试验:通过强度和刚度试验来检验阀门的稳定性,确保阀门在正常使用条件下的安全性。

3、材料性能试验:通过材料性能试验来检验阀门的材料性能,确保阀门的耐腐蚀性和耐久性。

4、操作性能试验:通过操作性能试验来检验阀门的操作性能,确保阀门的方便使用。

五、检验规则

1、阀门的出厂检验:阀门生产企业应对每批阀门进行出厂检验,确保阀门的质量符合标准要求。

2、阀门的型式检验:阀门生产企业应按照标准规定的周期进行型式检验,确保阀门的性能和质量稳定。

3、阀门的安装检验:阀门安装单位应对安装完成的阀门进行安装检验,确保阀门的安装质量和安全性能。

六、标志、包装、运输和贮存

CJ/T 180-2014标准对建筑用手动燃气阀门的标志、包装、运输和贮存进行了明确规定,以确保阀门在运输和贮存过程中的安全性和完整性。

阅读剩余 50%