CJ/T 3011-1993《无轨电车供电网规划和设计》是由中华人民共和国建设部发布的,该标准于1993年5月18日发布,并于同年12月1日起正式实施。

一、标准适用范围

本标准适用于新建、改建和扩建的无轨电车供电网的规划和设计。无论是城市还是乡村,只要有无轨电车运营的地方,都需要遵循本标准进行供电网的规划和设计。

二、供电网规划

1、供电网布局

标准规定了供电网的布局应根据无轨电车的运行路线、车辆数量、运营时间等因素进行合理规划,确保供电网的覆盖范围满足无轨电车的运行需求。

2、供电网结构

供电网的结构应采用放射式、环形或混合式等多种形式,以满足不同地区的供电需求。供电网的线路应尽量避开交通繁忙、人口密集的区域,以减少对城市交通和居民生活的影响。

3、供电网容量

标准要求供电网的容量应根据无轨电车的数量、运行速度、运行时间等因素进行合理计算,确保供电网能够满足无轨电车的用电需求。

三、供电网设计

1、供电方式

无轨电车的供电方式主要包括架空线供电、地面供电和混合供电等。标准对各种供电方式的特点、适用条件和设计要求进行了详细的规定。

2、供电设备

标准对供电网中使用的设备,如变压器、开关、电缆、绝缘子等,提出了明确的技术要求和性能指标,以确保供电网的可靠性和安全性。

3、供电网保护

为了保障供电网的安全运行,标准规定了供电网应设置相应的保护装置,如过载保护、短路保护、接地保护等,并明确了保护装置的设置方式和动作要求。

4、供电网监控

标准要求供电网应设置监控系统,实时监测供电网的运行状态,及时发现和处理异常情况,确保供电网的稳定运行。

四、供电网施工与验收

1、施工要求

标准对供电网的施工过程提出了严格的要求,包括施工材料的选择、施工工艺的控制、施工质量的检验等方面,以确保供电网的施工质量。

2、验收标准

供电网完工后,应按照标准的要求进行验收,包括供电网的结构、设备、保护和监控等方面的检查,确保供电网符合设计要求和安全标准。