中华人民共和国工业和信息化部发布了JB/T 12429-2015《核电站1E级热缩电力电缆连接件》标准。

一、标准概述

JB/T 12429-2015《核电站1E级热缩电力电缆连接件》是一项专门针对核电站使用的1E级热缩电力电缆连接件的技术标准。该标准规定了核电站1E级热缩电力电缆连接件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。

二、技术要求

1、材料要求

标准明确了电缆连接件所使用的各种材料的类型和性能要求,包括热缩材料、导体、绝缘体、屏蔽层和护套等。所有材料都必须满足特定的物理、化学和电性能标准,确保电缆连接件的长期稳定运行。

2、结构和尺寸要求

电缆连接件的结构设计必须满足核电站的特殊环境和操作条件。尺寸要求包括电缆连接件的外形尺寸、安装尺寸和电气间隙等,以确保连接件能够正确安装并与其他设备兼容。

3、性能要求

性能要求涵盖了电气性能、机械性能和环境适应性等方面。电气性能包括绝缘电阻、耐压、接触电阻等;机械性能包括抗拉强度、抗压强度等;环境适应性则包括耐温、耐湿、耐化学腐蚀等。

三、试验方法

1、电气性能试验

电气性能试验包括绝缘电阻测试、耐压试验、接触电阻测试等,以验证电缆连接件的电气性能是否符合标准要求。

2、机械性能试验

机械性能试验包括抗拉强度测试、抗压强度测试等,以确保电缆连接件在机械载荷下的性能。

3、环境适应性试验

环境适应性试验包括耐温试验、耐湿试验、耐化学腐蚀试验等,以验证电缆连接件在极端环境条件下的性能。

四、检验规则

1、出厂检验

出厂检验是对电缆连接件在生产过程中进行的一系列检验,以确保产品在出厂前满足标准要求。

2、型式检验

型式检验是对电缆连接件进行全面的性能测试,以验证其设计和制造是否符合标准规定的要求。

3、抽样和判定规则

标准规定了抽样方法和判定规则,以确保检验结果的代表性和公正性。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志

电缆连接件必须有明显的标志,包括制造商名称、型号、规格、生产日期等信息,以便于识别和追溯。

2、包装

包装要求确保电缆连接件在运输和贮存过程中不受损坏,同时也方便装卸。

3、运输

运输过程中应采取必要的防护措施,防止电缆连接件受到冲击、挤压或腐蚀。

4、贮存

贮存条件应保持干燥、通风,避免电缆连接件受到潮湿、高温或化学物质的影响。

JB/T 12429-2015《核电站1E级热缩电力电缆连接件》标准的发布和实施,为核电站1E级热缩电力电缆连接件的设计、制造和检验提供了明确的技术依据和规范。这一标准不仅提高了核电站电力系统的安全性和可靠性,也为相关从业人员提供了操作指南,确保了核电站的稳定运行和长期安全。