标准详情
CJ/T 456-2014《气体保压式叠压供水设备》基本信息
标准号:CJ/T 456-2014
中文名称:《气体保压式叠压供水设备》
发布日期:2014-06-12
实施日期:2014-12-01
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所
归口单位:住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会
起草单位:山东双轮股份有限公司
起草人:刘元成、胡建军、薛增旭、张青、赵锂、邹存海、李春鲁、姚洪谦、王家斌、滕占刚
中国标准分类号:P40给水、排水工程综合
国际标准分类号:91.140.60供水系统
CJ/T 456-2014《气体保压式叠压供水设备》介绍
《气体保压式叠压供水设备》(CJ/T 456-2014)是由中华人民共和国住房和城乡建设部发布的一项行业标准,该标准自2014年6月12日发布,并于2014年12月1日起正式实施。
一、标准适用范围
CJ/T 456-2014标准适用于城市供水系统中使用的气体保压式叠压供水设备,包括但不限于居民生活用水、工业用水、农业用水等。该标准覆盖了设备的选型、设计、制造、安装、调试、验收、使用和维护等各个环节,为供水设备的安全、可靠和高效运行提供了有力保障。
二、技术要求
1、设备组成
气体保压式叠压供水设备主要由水泵、气压罐、控制系统、阀门、管道等部分组成。各部件应符合国家和行业相关标准的要求,确保设备的质量和性能。
2、设备性能
供水压力:应满足用户需求,且不超过市政供水管网压力的1.4倍。
供水能力:应根据用户需求进行合理配置,满足用水高峰期的用水需求。
能效比:设备应具备较高的能效比,降低能耗,实现节能降耗。
3、设备安全
防腐蚀:设备表面应进行防腐处理,以适应不同的水质环境。
防漏电:电气控制系统应具备漏电保护功能,确保使用安全。
防超压:设备应具备超压保护功能,防止因压力过高导致的设备损坏。
三、安装与调试
1、安装要求
设备基础:应根据设备重量和使用环境进行合理设计,确保设备稳定运行。
管道连接:管道连接应严密,防止漏水现象。
电气接线:电气接线应符合国家电气安全规范,确保设备安全运行。
2、调试过程
检查设备:对设备进行检查,确保各部件完好无损。
空载试验:对设备进行空载试验,检查设备的启动、停止、运行等性能。
负载试验:在实际用水条件下进行负载试验,检查设备的供水能力、压力等性能指标。
四、验收与维护
1、验收标准
设备性能:设备应满足设计要求,具备良好的供水能力和压力稳定性。
安全性能:设备应具备完善的安全保护功能,确保使用安全。
环保性能:设备运行过程中应符合国家环保要求,降低噪音、振动等影响。
2、维护保养
定期检查:对设备进行定期检查,发现问题及时解决。
清洁保养:定期对设备进行清洁保养,保持设备良好运行状态。
更换易损件:对易损件进行定期更换,延长设备使用寿命。
CJ/T 456-2014《气体保压式叠压供水设备》标准的发布和实施,为气体保压式叠压供水设备的制造、安装和使用提供了明确的技术指导和规范要求。通过严格执行该标准,可以有效提高供水设备的安全性、可靠性和高效性。各相关企业和管理部门也应加强对该标准的学习和宣传,提高从业人员的专业素质,为实现供水行业的可持续发展贡献力量。