首页 > 检测标准 > 正文

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器(RCBO) 第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》

GB/T 16917.22-2008更新时间: 2024-12-05

标准详情

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余  电流动作断路器(RCBO) 第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》基本信息

标准号:GB/T 16917.22-2008

中文名称:《家用和类似用途的带过电流保护的剩余  电流动作断路器(RCBO) 第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》

发布日期:2008-06-19    

实施日期:2009-06-01

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  中国国家标准化管理委员会    

提出单位:中国电器工业协会    

归口单位:全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC 189)    

起草单位:上海电器科学研究所 集团有限公司

起草人:周积刚、刘金琰、陈颖    

中国标准分类号:K31低压配电电器

国际标准分类号:29.120.50熔断器和其他过载保护

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余  电流动作断路器(RCBO) 第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》介绍

GB/T 16917.22-2008标准正是针对家用和类似用途的RCBO的一般规则和动作功能与电源电压有关的适用性进行了规定。

一、标准适用范围

GB/T 16917.22-2008标准适用于家用和类似用途的带过电流保护的RCBO,包括用于交流额定电压不超过440V或直流额定电压不超过1000V的电气设备。标准规定了RCBO的一般规则、动作功能与电源电压有关的适用性要求,以及试验方法和检验规则等。

二、一般规则

1、RCBO的分类

标准将RCBO分为两类:A类和B类。A类RCBO适用于对动作功能与电源电压无关的要求,而B类RCBO适用于对动作功能与电源电压有关的要求。

2、RCBO的基本要求

RCBO应具备以下基本要求:应具有过电流保护功能;应具有剩余电流保护功能;应具有分断能力;应具有耐久性。

3、RCBO的标记

RCBO应在其外壳上进行标记,包括制造商名称、型号、额定电压、额定电流、额定剩余动作电流、额定剩余不动作电流等信息。

三、动作功能与电源电压有关的适用性要求

1、动作时间

RCBO的动作时间应满足以下要求:对于A类RCBO,动作时间应不大于5s;对于B类RCBO,动作时间应不大于0.4s。

2、动作电流

RCBO的动作电流应满足以下要求:对于A类RCBO,动作电流应不小于5In(In为额定电流);对于B类RCBO,动作电流应不小于0.5In。

3、电源电压变化对动作功能的影响

标准规定了RCBO在电源电压变化时,其动作功能应满足以下要求:电源电压在85%~110%额定电压范围内,RCBO应能正常动作;电源电压在75%~85%额定电压范围内,RCBO的剩余电流保护功能不应丧失。

四、试验方法

标准规定了RCBO的试验方法,包括:动作特性试验;耐久性试验;电源电压变化影响试验。

五、检验规则

1、型式试验

型式试验是检验RCBO是否符合标准的全面试验,包括所有适用的试验项目。

2、出厂检验

出厂检验是检验RCBO在生产过程中是否符合标准的部分试验,包括动作特性试验和耐久性试验。

3、抽样检验

抽样检验是对RCBO进行批量检验的一种方法,以确保产品质量的稳定性。

GB/T 16917.22-2008标准为家用和类似用途的RCBO提供了详细的规定和要求,以确保其性能和适用性。通过遵循这一标准,可以有效保障家庭用电的安全,减少电气事故的发生。标准也为RCBO的制造、检验和使用提供了指导和依据。

阅读剩余 50%