标准详情
JG/T 288-2013《建筑钢结构十字接头试验方法》基本信息
标准号:JG/T 288-2013
中文名称:《建筑钢结构十字接头试验方法》
发布日期:2013-03-12
实施日期:2013-06-01
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
提出单位:住房和城乡建设部标准定额研究所
归口单位:住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会
起草单位:江苏沪宁钢机股份有限公司
起草人:王晓波、高继领、马德志、李翠光、周永明、赵松林、施刚、朱田强、钱志忠、甘国军、顾军
中国标准分类号:P97建筑工程施工机械
国际标准分类号:91.080.10金属结构
JG/T 288-2013《建筑钢结构十字接头试验方法》介绍
中华人民共和国住房和城乡建设部发布了JG/T 288-2013《建筑钢结构十字接头试验方法》标准。该标准于2013年3月12日发布,自2013年6月1日起正式实施。
一、标准概述
JG/T 288-2013《建筑钢结构十字接头试验方法》标准规定了建筑钢结构十字接头的试验方法、试验设备、试件制作、试验过程、结果评定等内容,以确保试件的制备和试验过程的标准化,提高试验结果的准确性和可比性。
二、试验方法
标准规定了建筑钢结构十字接头的三种试验方法,分别为拉伸试验、抗剪试验和疲劳试验。每种试验方法都有其适用的场合和特点,可以根据实际需要选择合适的试验方法。
1、拉伸试验:主要用于评估接头的抗拉性能,通过测量接头在拉伸过程中的力-位移曲线,计算接头的屈服强度、抗拉强度等参数。
2、抗剪试验:主要用于评估接头的抗剪性能,通过测量接头在剪切过程中的力-位移曲线,计算接头的剪切屈服强度、剪切强度等参数。
3、疲劳试验:主要用于评估接头的疲劳性能,通过在一定频率和幅度的循环加载下,观察接头的疲劳寿命。
三、试验设备
标准对试验设备提出了具体要求,包括试验机、测量装置、试件夹具等。试验机应具有足够的承载能力和精度,能够满足不同试验方法的要求;测量装置应具备足够的精度和稳定性,以保证试验数据的准确性;试件夹具应设计合理,能够保证试件在试验过程中的稳定性和可靠性。
四、试件制作
试件的制作是试验的基础,标准对试件的尺寸、材料、加工工艺等提出了具体要求。试件应采用与实际工程中相同的材料和工艺制作,以保证试件的代表性。试件的尺寸应符合标准规定的要求,以便于试验过程中的测量和安装。
五、试验过程
试验过程是获取试验数据的关键环节,标准对试验过程中的加载方式、加载速率、数据采集等提出了具体要求。加载方式应根据试验方法的不同而有所区别,如拉伸试验采用恒定位移速率加载,抗剪试验采用恒定力加载等;加载速率应根据试件的材质和尺寸进行调整,以保证试验的合理性;数据采集应采用高精度的测量装置,实时记录试验过程中的力-位移数据。
六、结果评定
试验结果的评定是试验的最终目的,标准对结果的评定方法和标准提出了具体要求。结果评定应根据试验方法的不同,采用相应的评定标准,如拉伸试验评定屈服强度、抗拉强度等,抗剪试验评定剪切屈服强度、剪切强度等,疲劳试验评定疲劳寿命等。结果的评定应考虑试件的变异性,采用适当的统计方法进行分析。
JG/T 288-2013《建筑钢结构十字接头试验方法》标准的发布和实施,为建筑钢结构十字接头的试验提供了标准化的方法和要求,有助于提高试验结果的准确性和可比性,保障建筑钢结构的连接质量和安全性。在实际应用中,应严格按照标准进行试件制作、试验过程控制和结果评定,以确保试验的有效性和可靠性。