标准详情
DL/T 1397.2-2014《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》基本信息
标准号:DL/T 1397.2-2014
中文名称:《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》
发布日期:2014-10-15
实施日期:2015-03-01
发布部门:国家能源局
归口单位:电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会
起草单位:国网四川省电力公司电力科学研究院
中国标准分类号:F24电力试验技术
DL/T 1397.2-2014《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》介绍
《DL/T 1397.2-2014电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》是中国国家能源局于2014年10月15日发布的一项标准。DL/T 1397.2-2014标准自2015年3月1日起正式实施。
一、技术要求
1、准确性:测试仪应具有高精度的电压、电流和时间测量功能,以确保测试结果的准确性。
2、稳定性:测试仪在长时间工作过程中应具有良好的温度稳定性和电气稳定性。
3、可靠性:测试仪应具有较高的抗干扰能力和故障自诊断功能,确保测试过程的连续性和稳定性。
4、安全性:测试仪应具备过载保护、短路保护等安全保护功能,以防止测试过程中对设备和电池造成损害。
5、操作性:测试仪应具有简便的操作界面和清晰的操作指引,方便用户快速掌握使用方法。
二、测试方法
1、电压测试:测试仪应能够准确测量电池的开路电压和放电过程中的电压变化。
2、电流测试:测试仪应能够测量电池放电过程中的电流,并根据电流变化计算电池的容量。
3、时间测试:测试仪应能够记录电池放电的起始时间和终止时间,以计算电池的放电时间。
4、容量计算:根据电压、电流和时间的测量结果,测试仪应能够自动计算电池的容量。
5、数据记录和分析:测试仪应具备数据记录功能,能够存储测试过程中的电压、电流和时间数据,并提供数据分析和报告功能。
DL/T 1397.2-2014《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪》标准的发布和实施,为电力直流电源系统中蓄电池容量放电测试仪的设计、生产和使用提供了明确的技术规范和测试标准。通过遵循本标准,可以有效提高测试设备的质量和性能,确保电池系统的安全、稳定和高效运行。