首页 > 检测标准 > 正文

CJJ/T 209-2013《塑料排水检查井应用技术规程》

CJJ/T 209-2013更新时间: 2025-04-30

标准详情

CJJ/T 209-2013《塑料排水检查井应用技术规程》基本信息

标准号:CJJ/T 209-2013

中文名称:《塑料排水检查井应用技术规程》

发布日期:2013-12-03    

实施日期:2014-06-01

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部    

起草单位:昆明普尔顿环保科技股份有限公司 云南巨和建设集团有限公司

起草人:周听昌 胡云良 吴道敏 陈重 童薇 肖峻 魏若奇 王真杰 杨伟 穆卫 陆泳 周佰兴 代星 叶后富 朱隶 唐祥红 陈鹊 张应中    

中国标准分类号:P42建筑给水、排水工程

国际标准分类号:91.140.80下水道系统

CJJ/T 209-2013《塑料排水检查井应用技术规程》介绍

《塑料排水检查井应用技术规程》(CJJ/T 209-2013)由中华人民共和国住房和城乡建设部发布,自2014年6月1日起正式实施。

一、标准概述

《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209-2013是对塑料排水检查井的设计、施工、验收和维护等方面的技术要求进行规范的标准。

二、设计要求

1、材料选择

标准规定,塑料排水检查井应使用符合国家标准的塑料材料制造,以确保其具有足够的强度和耐久性。材料的选择应考虑到耐腐蚀性、耐化学性以及环境适应性。

2、结构设计

塑料排水检查井的结构设计应满足稳定性和承载力的要求。设计时应考虑地下水位、土壤条件、荷载等因素,确保检查井在使用过程中的安全性。

3、尺寸和形状

标准对塑料排水检查井的尺寸和形状提出了具体要求,以适应不同的排水需求和安装条件。尺寸应根据管道直径、流量和检查井的功能来确定。

三、施工要求

1、基础施工

塑料排水检查井的基础施工应确保其稳定性和平整性。基础应有足够的承载能力,并应采取适当的排水措施。

2、安装过程

安装过程中,应严格按照设计图纸和施工规范进行。检查井的安装应确保其位置准确、连接牢固,并满足密封性要求。

3、回填材料

回填材料的选择应考虑到检查井的稳定性和排水性能。回填应分层进行,确保密实度和均匀性。

四、验收标准

1、外观检查

验收时,应检查塑料排水检查井的外观质量,包括表面平整度、颜色均匀性以及是否有裂纹、变形等缺陷。

2、功能测试

功能测试包括检查井的密封性、排水性能和承载能力。测试结果应符合设计要求和标准规定。

3、记录和报告

验收过程中应详细记录各项检查结果,并编制验收报告。报告应包括检查井的基本信息、测试结果和验收结论。

五、维护与保养

1、定期检查

塑料排水检查井应定期进行外观和功能检查,及时发现并处理可能出现的问题。

2、清洁与疏通

定期对塑料排水检查井进行清洁和疏通,以保持其良好的排水性能。

3、维修与更换

对于损坏或老化的塑料排水检查井,应及时进行维修或更换,以确保排水系统的正常运行。

《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ/T 209-2013的发布和实施,为塑料排水检查井的设计、施工、验收和维护提供了明确的技术指导。通过遵循该标准,可以有效地提高塑料排水检查井的工程质量和使用寿命,促进城市排水系统的健康发展。