2014年,中华人民共和国交通运输部发布了《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014),该标准由中华人民共和国交通运输部发布,自2014年8月1日起实施。

一、隧道通风设计原则

根据《公路隧道通风设计细则》,隧道通风设计应遵循以下原则:

1、确保隧道内空气质量符合国家相关标准,保障人员和车辆的安全;

2、根据隧道长度、交通量、地形地貌等因素,选择合适的通风方式;

3、力求通风系统简单、经济、可靠,便于维护和管理;

4、充分考虑隧道所在地区的气候、风向等因素,合理设置通风设施。

二、隧道通风方式

《公路隧道通风设计细则》规定了以下几种隧道通风方式:

1、自然通风:适用于长度较短、交通量较小的隧道,通过隧道口的自然风压差实现通风;

2、纵向通风:适用于长度较长、交通量较大的隧道,通过设置通风井或通风道实现隧道内外空气的交换;

3、横向通风:适用于特殊地形或特殊要求的隧道,通过设置横向通风道或通风窗实现隧道两侧空气的交换;

4、混合通风:结合自然通风、纵向通风和横向通风的方式,根据实际情况选择适合的通风方式。

三、通风设施设计

《公路隧道通风设计细则》对通风设施的设计提出了具体要求:

1、隧道口应设置导流设施,引导气流顺畅进入隧道,减少空气阻力;

2、通风井或通风道应合理设置,保证通风效果,同时考虑结构安全和施工便利;

3、通风设施应设置防雨、防雪、防风沙等措施,确保通风设施的正常运行;

4、通风设施应考虑噪声控制,避免对周围环境和隧道内人员造成影响。

四、通风系统监测与控制

《公路隧道通风设计细则》要求隧道通风系统应具备监测与控制功能,包括:

1、监测隧道内空气质量,包括CO、NOx等有害气体浓度,以及温度、湿度等环境参数;

2、根据监测数据,自动调节通风设施的运行状态,保证隧道内空气质量达标;

3、设立通风系统控制中心,实现对隧道通风系统的集中监控和管理;

4、建立通风系统应急预案,应对突发情况,确保隧道通风系统的安全稳定运行。