QX/T 10.2-2018《电涌保护器 第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则》基本信息

标准号:QX/T 10.2-2018

中文名称:《电涌保护器 第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则》

发布日期:2018-11-30

实施日期:2019-03-01

发布部门:中国气象局

提出单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会

归口单位:全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会

起草单位:深圳市气象服务中心(深圳市气象公共安全技术支持中心)、上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心)、黑龙江省气象灾害防御技术中心、天津市中力防雷技术有限公司、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、厦门市气象灾害防御技术中心

起草人:邱宗旭、杨悦新、余立平、苏琳智、郭宏博、周岐斌、吕东波、黄晓虹、孙巍巍、陈锡良、刘敦训、张立阅、侯正、吴健、庄红波、孙丹波、徐栋璞、陈启忠、蔡然

中国标准分类号:A47气象学

国际标准分类号:07.060地质学、气象学、水文学

QX/T 10.2-2018《电涌保护器 第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则》介绍

QX/T 10.2-2018《电涌保护器 第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则》是中国气象局于2018年11月30日发布的一项标准,该标准自2019年3月1日起正式实施。

一、标准适用范围

该标准适用于低压电气系统中电涌保护器的选择和使用。低压电气系统通常指交流电压在1000V及以下、直流电压在1500V及以下的电气系统。电涌保护器(Surge Protection Device,SPD)是一种用于限制电涌电压和电流的装置,可以保护电气系统免受雷电和操作过电压造成的损害。

二、标准主要内容

1、电涌保护器分类

标准将电涌保护器分为三类:第一类为限压型电涌保护器,第二类为组合型电涌保护器,第三类为开关型电涌保护器。不同类型的电涌保护器适用于不同的应用场景,如限压型电涌保护器适用于对电涌电压要求较高的场合,而开关型电涌保护器适用于对电涌电流要求较高的场合。

2、电涌保护器选择原则

根据电气系统的电压等级、负载特性和电涌源特性选择合适的电涌保护器;考虑电涌保护器的额定电压、额定电流、最大放电电流等参数;考虑电涌保护器的安装方式、连接方式和保护范围;考虑电涌保护器的可靠性、耐久性和维护方便性。

3、电涌保护器使用原则

严格按照产品说明书进行安装和使用;定期检查电涌保护器的工作状态,发现异常应及时处理;避免电涌保护器受到机械损伤和环境因素影响;对于关键设备,应采用多级保护措施。

4、电涌保护器安装要求

电涌保护器应安装在电气系统的关键节点,如电源进线、分支线等;电涌保护器应安装在易于检查和维护的位置;电涌保护器的安装应符合电气系统的设计要求和安全规范;电涌保护器的连接应牢固可靠,避免接触不良。

三、标准实施意义

QX/T 10.2-2018标准的实施,对于规范低压电气系统中电涌保护器的选择和使用具有重要意义。通过遵循该标准,可以提高电气系统的安全性和可靠性,减少雷电和操作过电压对电气系统造成的损害,保障人民生命财产安全。