JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》基本信息

标准号:JC/T 864-2008

中文名称:《聚合物乳液建筑防水涂料》

发布日期:2008-06-16

实施日期:2008-12-01

发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会

提出单位:中国建筑材料工业协会

归口单位:全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会

起草单位:上海市建筑科学研究院有限公司

起草人:韩震雄、蒋勤逸、颜晓敏、檀春丽、朱艳芳、徐文雨、杨林伯、张小友、闫兰珍、姚军、马水成、姜锋、沈强

中国标准分类号:Q17屋面、铺面防水与防潮材料

国际标准分类号:91.100.50粘合料、密封材料

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》介绍

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》是由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的,该标准自2008年12月1日起正式实施。

一、适用范围

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》标准适用于以聚合物乳液为基料,加入其他添加剂制成的建筑防水涂料。这些涂料主要用于建筑物的防水、防潮、防渗等工程。

二、技术要求

1、成分要求

标准规定,聚合物乳液建筑防水涂料应以聚合物乳液为基料,加入其他添加剂,如稳定剂、增稠剂、消泡剂等,以提高涂料的性能。

2、性能指标

标准对聚合物乳液建筑防水涂料的性能指标提出了具体要求,包括固体含量、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、低温柔性、拉伸强度、断裂伸长率等。

3、施工要求

标准对聚合物乳液建筑防水涂料的施工提出了明确要求,包括基层处理、涂料配制、施工方法、施工环境、涂层厚度等。

三、试验方法

1、固体含量试验

固体含量试验是测量涂料中固体成分含量的方法,通过测定涂料的重量和体积,计算出固体含量。

2、干燥时间试验

干燥时间试验是测量涂料在一定条件下干燥所需的时间,包括表干时间和实干时间。

3、耐水性试验

耐水性试验是测量涂料在水浸泡条件下的耐水性能,通过测定涂料的吸水率和失重率等指标,评价涂料的耐水性。

4、耐碱性试验

耐碱性试验是测量涂料在碱性环境下的耐碱性能,通过测定涂料在碱性溶液中的失重率等指标,评价涂料的耐碱性。

5、耐酸性试验

耐酸性试验是测量涂料在酸性环境下的耐酸性能,通过测定涂料在酸性溶液中的失重率等指标,评价涂料的耐酸性。

6、低温柔性试验

低温柔性试验是测量涂料在低温条件下的柔韧性,通过测定涂料在低温下的断裂伸长率等指标,评价涂料的低温柔性。

7、拉伸强度试验

拉伸强度试验是测量涂料在拉伸条件下的强度,通过测定涂料的拉伸强度等指标,评价涂料的拉伸性能。

8、断裂伸长率试验

断裂伸长率试验是测量涂料在拉伸条件下的断裂伸长率,通过测定涂料的断裂伸长率等指标,评价涂料的断裂伸长性能。

四、检验规则

标准规定了聚合物乳液建筑防水涂料的检验规则,包括出厂检验、型式检验和定期检验。出厂检验是对每批涂料进行的检验,型式检验是对涂料的型式进行的检验,定期检验是对涂料的定期检验。

五、标志、包装、运输和贮存

1、标志

标准规定了聚合物乳液建筑防水涂料的标志要求,包括产品名称、生产日期、批号、净含量、生产厂家等信息。

2、包装

标准对聚合物乳液建筑防水涂料的包装提出了具体要求,包括包装材料、包装方式、包装规格等。

3、运输

标准规定了聚合物乳液建筑防水涂料的运输要求,包括运输方式、运输条件等。

4、贮存

标准对聚合物乳液建筑防水涂料的贮存提出了具体要求,包括贮存条件、贮存期限等。