标准详情
DL/T 657-2015《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》基本信息
标准号:DL/T 657-2015
中文名称:《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》
发布日期:2015-07-01
实施日期:2015-12-01
发布部门:国家能源局
提出单位:中国电力企业联合会
归口单位:电力行业热工自动化标准化技术委员会
起草单位:国网浙江省电力公司电力科学研究院
起草人:朱北恒、尹峰、罗志浩、李泉、陈小强、苏烨、陈卫、张永军、陈波、张建江、张鹏、张华磊
DL/T 657-2015《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》介绍
国家能源局于2015年7月1日发布了DL/T 657-2015《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》(以下简称《规程》),并于2015年12月1日正式实施。
一、《规程》的适用范围
《规程》适用于火力发电厂模拟量控制系统的验收测试工作。模拟量控制系统是指通过模拟信号进行控制的系统,如模拟量调节器、模拟量变送器、模拟量执行器等。
二、《规程》的测试内容
1、系统性能测试:包括系统稳定性、响应速度、控制精度等指标的测试;
2、系统功能测试:包括系统控制功能、自诊断功能、故障报警功能等的测试;
3、系统可靠性测试:包括系统的平均无故障时间、故障修复时间等指标的测试;
4、系统安全性测试:包括系统的抗干扰能力、防护等级等指标的测试;
5、系统环保性测试:包括系统的能耗、排放等环保指标的测试。
三、《规程》的测试方法
1、性能测试:采用标准测试信号对系统进行测试,评估系统性能指标;
2、功能测试:模拟各种工况,测试系统的控制功能、自诊断功能、故障报警功能等;
3、可靠性测试:通过长时间运行,测试系统的平均无故障时间和故障修复时间;
4、安全性测试:采用抗干扰测试、防护等级测试等方法,评估系统的安全性;
5、环保性测试:采用能耗测试、排放测试等方法,评估系统的环保性能。
四、《规程》的测试结果评价
1、性能评价:根据系统性能测试结果,评价系统的稳定性、响应速度、控制精度等;
2、功能评价:根据系统功能测试结果,评价系统的控制功能、自诊断功能、故障报警功能等;
3、可靠性评价:根据系统可靠性测试结果,评价系统的平均无故障时间和故障修复时间;
4、安全性评价:根据系统安全性测试结果,评价系统的抗干扰能力和防护等级;
5、环保性评价:根据系统环保性测试结果,评价系统的能耗和排放等环保指标。
五、《规程》的实施意义
《规程》的发布和实施,对于规范火力发电厂模拟量控制系统的验收测试工作,提高系统质量,确保火电厂的安全、经济、环保运行具有重要意义。通过《规程》的实施,可以有效地保证模拟量控制系统的性能、功能、可靠性、安全性和环保性,提高火电厂的自动化、智能化水平,降低运行成本,提高经济效益,减少环境污染,实现可持续发展。
《规程》的发布和实施,对于提高火力发电厂模拟量控制系统的质量和性能,确保火电厂的安全、经济、环保运行具有重要意义。各级火力发电厂应严格按照《规程》的要求,认真开展模拟量控制系统的验收测试工作,不断提高系统的质量和性能。